Thread Content
มีถังเก็บแบบนอนอยู่ โดยมีความดันที่ออกแบบไว้ที่ 1.80 MPa อุณหภูมิที่ออกแบบไว้ที่ 50°C ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในอยู่ที่ 1200 มม. ความจุอยู่ที่ 5 ลูกบาศก์เมตร วัสดุที่ใช้ทำถังคือ Q345R ส่วนสารที่เก็บอยู่ในถังคือก๊าซปิโตรเลียมเหลวผสม ถังนี้ควรจัดอยู่ในประเภทถังที่มีความดันประเภทใด? อัตราส่วนของการตรวจสอบความเสียหายของจุดเชื่อมประเภท A และ B คือเท่าไร? จำเป็นต้องทำการรีดความร้อนหลังการเชื่อมหรือไม่?
อ้างอิงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของถังความดันแบบติดตั้งถาวร TSG R0004-2009 ในส่วนภาคผนวก A และอ้างอิงตามข้อกำหนดในมาตรา 4 และ 5 ของมาตรฐาน HG20580-1998 เรื่อง “ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการออกแบบถังเคมีที่ทำจากเหล็ก”
ประเภทที่สองน่าจะเป็นการตรวจสอบโดยไม่มีความเสียหายเลย 100% ส่วนเรื่องการทำให้ร้อนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซ LPG หากไม่มีก็อาจไม่จำเป็นต้องทำการทำให้ร้อนก็ได้
ถังที่อยู่ภายใต้แรงดันประเภทที่ II การตรวจสอบโดยไม่ทำลายชิ้นงาน RT 20% III มีการปรับสภาพวัสดุหลังการเชื่อม
ควรเป็นการตรวจสอบแบบประเภท II 100% สำหรับการปรับสภาพด้วยความร้อน
ภาชนะประเภทสอง มีการตรวจสอบความเสียหายโดยไม่มีข้อผิดพลาด 100% ส่วนเรื่องการปรับสภาพด้วยความร้อนนั้น จะต้องพิจารณาจากปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซธรรมชาติเหลว หากไม่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็ไม่จำเป็นต้องป
ถังที่มีแรงดันประเภทสอง สำหรับรอยเชื่อมประเภท A และ B จะต้องมีการตรวจสอบด้วยรังสีหรือคลื่นเสียงความถี่สูงในอัตรา 100% (ระดับคุณภาพ: รังสีระดับ III, อัลตราซาวนด์ระดับ II) จำเป็นต้องมีการปรับสภาพวัสดุหลังการเชื่อม
จัดอยู่ในประเภทภาชนะชนิดที่สอง; A, B ตรวจสอบด้วยรังสีหรือคลื่นเสียงความถี่สูง 100% ระดับคุณภาพ: รังสี ระดับ 3 คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2 ; หลังจากการเชื่อมแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับสภาพด้วยความร้อน
1. รองรับ ภัณฑ์นี้ควรจัดอยู่ในประเภทถังกดดันชนิดที่ II 2. อัตราการตรวจสอบความเสียหายของจุดเชื่อมประเภท A และ B คือ 100%
3. จำเป็นต้องมีการปรับสภาพวัสดุหลังจากการเชื่อมด้วย
สำหรับข้อต่อประเภท II และ AB จะมีการตรวจหาความบกพร่องในทุกชิ้น 100% โดยจำเป็นต้องมีการอบร้อนหลังจากการเชื่อมด้วย