Thread Content
สายไฟของมอเตอร์มีขนาดใหญ่ มีจุดเชื่อมต่อสายไฟของมอเตอร์ 2 จุด แล้วสายไฟ 4 เส้นนั้น สามารถใช้จุดเชื่อมต่อหนึ่งจุดสำหรับเชื่อมต่อสายไฟ 2 เส้นได้หรือไม่? จะเกิดกระแสวนขึ้นหรือไม่ ทำไมล่ะ
อ่า สำหรับปัญหาเรื่องกระแสวนของเพื่อนชาวทะเลคนนี้น่ะ มันขึ้นอยู่กับรุ่นของสายไฟของคุณเป็นหลักเลย! ความหมายของกระแสวนก็คือ เมื่อมีการป้อนกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเข้าไปในขดลวดที่มีแกนเหล็ก จะทำให้มีสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไหลผ่านแกนเหล็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำขึ้นภายในแกนเหล็ก กระแสไฟฟ้านี้จะวนเวียนอยู่ภายในแกนเหล็กเอง โดยมีรูปร่างคล้ายกับวังวนในน้ำ ดังนั้นจึงเรียกว่ากระแสวนนั่นเอง เกี่ยวกับปัญหาที่ว่าภายในมอเตอร์ของคุณมีกระแสวนอยู่หรือไม่นั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาที่เกิดจากการผลิตมอเตอร์เอง โดยปกติแล้วจะมีการพยายามลดปัญหานี้ลง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลไป! ส่วนสำหรับสายไฟและกล่องเชื่อมต่อนั้น ปัญหาหลักก็คือปัญหากระแสลอยของสายไฟนั่นเอง ส่วนกระแสลมเฟียร์ในสายไฟนั้น เกิดขึ้นจากสามปัจจัยหลักในโครงสร้างของสายไฟ ปัจจัยแรกคือชั้นป้องกันที่ทำจากทองแดงในสายไฟสามเส้น ; ประการที่สองคือ ชั้นฉนวนโลหะของสายไฟแบบเดี่ยว ; สามคือชั้นป้องกันสายไฟฟ้า. เจ้าของกระทู้ช่วยตรวจสอบดูหน่อยว่าสายไฟของคุณมีลักษณะตามสามประเภทที่กล่าวมาหรือไม่ หากไม่ใช่หนึ่งในสามประเภทนั้น ก็แน่นอนว่าจะไม่มีกระแสหมุนเวียนเกิดขึ้นแน่!
ที่ช่องเชื่อมต่อสายไฟของมอเตอร์นั้น จะมีส่วนที่มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายท่อเหล็ก แต่ท่อเหล็กไม่สามารถใช้สำหรับสอดสายไฟแบบเส้นเดียวได้ เพราะการสอดสายไฟแบบเส้นเดียวเข้าไปในท่อเหล็กนั้น ก็เหมือนกับการใช้ทรานสฟอร์เมเตอร์ที่มีขดลวด 1 ขดทั้งด้านซิงเกิลและด้านคู่ ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสหมุนวนขึ้น หากนำสายไฟ 4 เส้นมาแบ่งเป็น 2 เส้นเพื่อสอดเข้าไปในช่องนั้น ก็เท่ากับว่าเป็นการใช้สายไฟแบบเส้นเดียวเช่นกัน ซึ่งโดยหลักการแล้วไม่ควรทำเช่นนั้น แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เนื่องจากช่องทั้งสองอยู่ใกล้กัน จึงอาจมีผลชดเชยกันบ้าง และเนื่องจากความยาวของช่องเชื่อมต่อสายไฟนั้นค่อนข้างสั้น ดังนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจึงไม่มากเท่าที่คิดไว้ หากไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆ ก็สามารถวัดค่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิได้ แนะนำให้ติดตั้งกล่องแปลงสายไฟ เพื่อเปลี่ยนไปใช้สายไฟที่มีขนาดเล็กลง หรือใช้สายไฟขนาดเล็กสองเส้นแทน
สายไฟมีการหุ้มเพื่อป้องกันความเสียหาย ขนาด 4*150 ส่วนมอเตอร์นั้นเป็นมอเตอร์สามเฟสแบบป้องกันการระเบิด มีช่องเชื่อมต่อสายไฟสองช่อง โดยแต่ละช่องจะมีสายไฟสองเส้น
สายไฟสามเส้นของมอเตอร์จะผ่านรูเดียวกัน ส่วนสายดินจะผ่านรูแยกต่างหาก จะมีกระแสลมหมุนเกิดขึ้นหรือไม่?
อะไหล่ สวัสดีค่ะ เพื่อนชาวทะเล! ก่อนอื่นเลย ไม่ว่าจะมีกระแสวนหรือไม่ก็ตาม การเชื่อมต่อสายไฟในพื้นที่ของคุณนั้นถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานการออกแบบอย่างร้ายแรง และยังฝ่าฝืนมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปลอดภัยจากการระเบิดอีกด้วย กล่องเชื่อมต่อมอเตอร์นั้นไม่สามารถป้องกันการระเบิดได้เลย ถือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อความปลอดภัย คุณควรรีบแก้ไขโดยเร็ว! ไม่อย่างนั้น ที่หน้างานของพวกคุณจะต้องการมอเตอร์กันระเบิดไปทำไมกัน! เนื่องจากที่หน้างานคุณเลือกใช้มอเตอร์ป้องกันการระเบิดและสายไฟแบบมีเปลือกหุ้ม ดังนั้นคำแนะนำของผมคือให้ใช้สายไฟแบบมีเปลือกหุ้มพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดสำหรับช่องเชื่อมต่อสายไฟของมอเตอร์ด้วยครับ. มีช่องเชื่อมต่อสายไฟสำหรับมอเตอร์ 2 ช่อง โดยมีหน้าที่เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟของมอเตอร์ได้สองเส้นพร้อมกัน แทนที่จะต้องแบ่งสายไฟเป็นสองเส้นเพื่อนำเข้าไปในกล่องเชื่อมต่อนั่นเอง!
หากสายไฟ 3 เส้นถูกเจาะเข้าไปในรูเดียวกัน ส่วนสายดินก็เจาะเข้าไปในรูเดียวกันด้วย ก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้าหมุนวนเกิดขึ้น แต่อย่างที่คนข้างบนบอกไว้ วิธีนี้ไม่สามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่ต้องป้องกันการระเบิด คุณสามารถส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่มีฉนวนหุ้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลังจากถอดฉนวนออก และขนาดของรูสำหรับเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับมอเตอร์มาให้ฉันได้ ฉันจะช่วยดูว่ามีอุปกรณ์สำหรับยึดสายไฟที่เหมาะสมสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่ต้องป้องกันการระเบิดหรือไม่ ฉันเคยจัดการกับปัญหาเรื่องขนาดของสายไฟที่เล็กเกินไปสำหรับมอเตอร์นำเข้ามาก่อน