Thread Content
ขอความช่วยเหลือจากทุกท่านครับ สำหรับจุดหนึ่งๆ ควรมีถังดับเพลิงขนาด 1 กิโลกรัมจำนวน 2 ถัง แต่เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบบำรุงรักษา จะสามารถใช้ถังดับเพลิงขนาด 2 กิโลกรัมแทนได้ไหมครับ?
สองอันนั้นเป็นของสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเปล่า?
อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอยู่ในแต่ละจุดควรมีไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง
ไม่ได้ครับ/ค่ะ. เกณฑ์ที่ถูกต้อง: มาตรฐานการออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร GB50140-2005 ข้อ 6.1.1 จำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงที่ต้องมีในหน่วยคำนวณหนึ่งๆ ต้องไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง
ตามการตั้งค่ามาตรฐาน อย่าประหยัดแบบขาดสติจนทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรดับเพลิง
หน่วยคำนวณหนึ่งหน่วย หมายถึงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง หรือหมายถึงโรงงาน โรงงานผลิต หรือแผนกการผลิต หรือสิ่งอื่นใดกันแน่?
ตามลักษณะของสถานที่ บริษัทผลิตสารเคมีของเรากำหนดให้จัดวางสินค้าเป็นกลุ่มๆ อีกอย่างคือการอ้างอิงจากแบบร่างการออกแบบด้านป้องกันอัคคีภัย
ลองดูหมายเลข 501402010 แบบผ่านๆ แล้วพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน เห็นได้ว่ายังมีข้อบกพร่องในการจัดวางอยู่ อยากจะแก้ไขให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการตรวจสอบเพิ่มเติม
หน่วยคำนวณหมายถึงพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยหนึ่งในอาคาร หรือชั้นหนึ่งของอาคาร โดยหน่วยคำนวณไม่สามารถข้ามพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยหรือชั้นต่างๆ ได้ ภายในหน่วยคำนวณหนึ่งจะต้องมีจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงหลายจุด เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ต้องได้รับการป้องกันและรัศมีการป้องกันด้วย ในทางทฤษฎีแล้ว ถังดับเพลิงขนาด 1 กิโลกรัม 2 ถัง จะมีระดับความสามารถในการดับเพลิงรวมกันเท่ากับ 2A ในขณะที่ถังดับเพลิงขนาด 2 กิโลกรัม 1 ถัง จะมีระดับความสามารถในการดับเพลิงเพียง 1A เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถนำมาแทนที่กันได้
ท่าเรือหนึ่งแห่ง มีถังดับเพลิง 12 ถัง และกล่องใส่ถังดับเพลิงอีก 6 กล่อง โดยถังดับเพลิงแต่ละถังมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม แล้วจะสามารถเปลี่ยนมาใช้ถังดับเพลิงที่มีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม จำนวน 12 ถังแทนได้ไหม?