สำหรับสื่อต่างๆ ความลึกที่เหมาะสมสำหรับการใส่ตัวเรือนของทั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิลและเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบเทอร์โมรีสิสเตอร์ลงไปในสื่อนั้นๆ คือเ

2016-12-10View Original

Thread Content

สำหรับสื่อต่างๆ ความลึกที่เหมาะสมสำหรับการฝังตัวของท่อสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิลและเทอร์โมรีสิสเตอร์ลงไปในสื่อนั้นคือเท่าไร? **: ในกรณีที่สื่อเป็นไอน้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูง หากเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 250 นาโนเมตร ความลึกที่เหมาะสมคือ 70 มิลลิเมตร; เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีค่ามากกว่า 250 มม. ความลึกที่ใช้งานได้จะอยู่ที่ 100 มม. สำหรับสื่อที่เป็นไอ ก๊าซ หรือของเหลว โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไม่เกิน 500 มม. ความลึกที่มีประสิทธิภาพจะอยู่ที่ประมาณ 1/2 ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 500 มม. ความลึกที่ใช้งานได้จะอยู่ที่ 300 มม. สำหรับสื่อที่เป็นควัน ลม หรือส่วนผสมของทั้งสองอย่างนี้ ความลึกที่มีประสิทธิภาพจะอยู่ที่ร้อยละ 1/3 ถึง 1/2 ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ขอถามผู้เชี่ยวชาญจาก Haiyou ครับ: วันนี้เห็นคำถามด้านบนพร้อมกับ ** อยากทราบว่า ** ดังกล่าวมีข้อกำหนดหรือมาตรฐานมาสนับสนุนหรือไม่ครับ?
Reply #22016-12-10
มาตรฐานการเลือกใช้เครื่องมือวัดแบบ SH หรือ HG
Reply #32016-12-10
มีข้อมูลอธิบายไว้ใน API551 โดยตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบทอร์ชันควรมีความยาว 50 มม. ส่วนตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบทอร์มิสตอร์ควรมีความยาว 75 มม
Reply #42016-12-11
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sanjjj เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2016 เวลา 06:40 ในมาตรฐาน HG/T 20507 2014 มีข้อกำหนดดังนี้: แต่ก็ไม่เหมือนกับ ** ทั้งหมดเช่นกัน? ? ? ? 4.1.2 ความลึกที่องค์ประกอบสำหรับตรวจจับอุณหภูมิจมลงไปนั้น ควรเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: 1. การเลือกความลึกที่องค์ประกอบสำหรับตรวจจับอุณหภูมิจมลงไปนั้น ควรอิงจากหลักการที่ว่า องค์ประกอบดังกล่าวควรอยู่ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้อย่างชัดเจน และเป็นบริเวณที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของอุณหภูมิได้ 2 เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิถูกติดตั้งในแนวตั้งบนท่อที่มีของเหลวไหลผ่าน หรืออยู่ในมุม 45 องศากับผนังท่อ ขณะติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ส่วนปลายของอุปกรณ์ดังกล่าวควรจมอยู่ในผนังภายในของท่อ โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 50 มม. และไม่ควรมากกว่า 125 มม. 3 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิลงบนเครื่องจักร ส่วนปลายของอุปกรณ์ดังกล่าวควรจมอยู่ในผนังภายในของเครื่องจักรในระยะไม่น้อยกว่า 150 มม. เมื่อติดตั้งบนอุปกรณ์ที่มีช่องระบายอากาศ ห้องเผาไหม้ และโครงสร้างที่ทำจากวัสดุกันความร้อน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการจริง
Reply #52016-12-11
ตามมาตรฐาน SH/T 3005—2016 ข้อ 5.3.11 เกี่ยวกับการเลือกปลอกสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: e) ความลึกที่ปลอกสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิถูกสอดเข้าไปนั้น จะต้องทำให้ปลายขององค์ประกอบที่ใช้วัดอุณหภูมิอยู่ในบริเวณที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของสารที่กำลังวัดอยู่ เมื่อติดตั้งภายในท่อ ควรให้ส่วนที่แทรกเข้าไปอยู่ที่ระดับ 1/3 ถึง 1/2 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ และควรแทรกเข้าไปในท่ออย่างน้อย 50 มม ; เมื่อติดตั้งภายในภาชนะ ความลึกของการแทรกอุปกรณ์เข้าไปควรอยู่ห่างจากผนังภายในของภาชนะอย่างน้อย 150 มม. แต่สำหรับภาชนะที่มีเครื่องคน สามารถลดความลึกของการแทรกอุปกรณ์ลงได้ตามความเหมาะสม ; กับ** ก็ไม่ตรงกันเช่นกัน
Reply #62016-12-11
โดยทั่วไปแล้ว ควรมีความยาวมากกว่า 1/3 ถึง 1/2 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
Reply #72016-12-11
ต้องมีความยาวมากกว่า 1/3 ถึง 1/2 ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ซึ่งถือเป็นข้อกำหนดพื้นฐาน สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ โดยปกติแล้วความลึกในการฝังจะอยู่ที่ 400 มม. ซึ่งก็หมายความว่าส่วนที่อยู่ภายในท่อจะอยู่ที่ระดับ 200 มม. ถึง 250 มม
Reply #82016-12-11
ยังไม่เคยศึกษามาก่อน แนะนำให้ลองดูหนังสือสีเขียวเล่มนั้น—คู่มือการออกแบบอุตสาหกรรมปิโตรเคมี.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.