เกิดอุบัติเหตุท่อส่งไอน้ำแตกที่หม้อไอน้ำหมายเลข 1 ของโรงไฟฟ้าลั่วเหอ รายละเอียดของเหตุการณ์: เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ปี 1991 เวลา 17:45 หม้อไอน้ำหมายเลข 1 เริ่มทำงาน; เวลา 20:55 น. ของวันที่ 22 กังหันไอน้ำหมายเลข 1 เริ่มทำงาน ; วันที่ 23 เวลา 06:42 มีการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า โดยมีโหลดอยู่ที่ 20-30 เมกะวัตต์ ส่วนกังหันไอน้ำและระบบไฟฟ้าก็อยู่ในช่วงการทดสอบ ; วันที่ 23 เวลา 14:45 โดยมีการใช้กำลังไฟฟ้าอยู่ที่ 60 เมกะวัตต์ และมีการป้อนผงเข้าสู่ระบบในชั้นที่ 1 ; เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 ท่อนำไอน้ำเกิดการระเบิด ทำให้ต้องหยุดการทำงานของเตาไป การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ: สาเหตุหลักคือการปรับแต่งแรงดันน้ำในโรงไฟฟ้าไม่เหมาะสม ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแต่ละจุดไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ท่อนำไอน้ำมีอุณหภูมิสูงเกินไปจนแตก
สรุปเหตุการณ์: 1. สำหรับกรณีที่ท่อแตกเนื่องจากอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน จำเป็นต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากความผิดปกติด้านพลังงานความร้อนของเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความผิดปกติด้านพลศาสตร์ของน้ำ หรือความผิดปกติด้านโครงสร้าง เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม 2. สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องกลั่นไอน้ำ เช่น อุปกรณ์ทำให้ไอน้ำร้อนขึ้น อุปกรณ์ทำให้ไอน้ำร้อนอีกครั้ง และท่อนำไอน้ำ ควรมีจุดวัดอุณหภูมิผนังท่ออย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างท่อต่างๆ ได้ และป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดของท่อเนื่องจากอุณหภูมิ ในช่วงเริ่มต้นการทำงาน ควรมีการตรวจสอบอุณหภูมิควันในท่อไอเสียให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนอุณหภูมิผนังท่อของเครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความร้อนซ้ำนั้น ห้ามให้สูงเกินค่าที่กำหนดไว้ 3. ควรทำการเป่าฝุ่นในห้องเผาไหม้และท่อไอน้ำของเตาไอน้ำเป็นประจำ เพื่อขจัดความไม่สม่ำเสมอของอุณหภูมิ และป้องกันไม่ให้บริเวณที่รับความร้อนมีอุณหภูมิสูงเกินไป
ขอบคุณที่แบ่งปันนะ ได้เรียนรู้แล้ว! :)