ที่หน้างานของผมมีโมดูล PLC AI ของ Siemens จำนวน 2 ตัว โดยสัญญาณทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ 4-20mA และมีการเชื่อมต่อใช้งานทั้งหมดแล้ว ทันใดนั้น ค่าสัญญาณทั้งหมดก็แสดงค่าที่ต่ำที่สุด (คิดเป็น -25% ของช่วงค่า) มีเพียงจุดสุดท้ายของโมดูลแรกเท่านั้นที่แสดงค่าเป็นบวก 25% (ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าค่าที่แสดงออกมานั้นผิดเช่นกัน) ผมถอดสายสัญญาณของแต่ละช่องออกทีละช่อง จนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายของโมดูลแรก พบว่านอกเหนือจากช่องแรกของโมดูลนั้นแล้ว ช่องอื่นๆ ก็กลับมาทำงานได้ตามปกติ แต่ช่องหนึ่งยังคงใช้งานไม่ได้อยู่ ก่อนหน้านี้ช่องนี้ใช้งานได้ดีมาตลอด ผมก็ตรวจสอบสายสัญญาณแล้ว พบว่าไม่มีปัญหาเรื่องการต่อสายไม่ถูกต้อง หรือการลัดวงจร ส่วนโมดูลเองก็ไม่มีการแจ้งข้อผิดพลาดใดๆ และโมดูลอื่นๆ ก็ยังคงทำงานได้ตามปกติเช่นกัน สัญญาณใช้แหล่งจ่ายไฟ + เชื่อมต่อกับเครื่องวัด ส่วนขั้วลบของเครื่องวัดจะเชื่อมต่อกับโมดูล 2 (7, 12, …) 。 。 ),โมดูลที่ 5 ไปยังขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ
Reply #22016-12-17
ยืนยันว่าสัญญาณที่ได้รับจากสถานที่เกิดเหตุไม่มีปัญหา และไม่มีการรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟ ถ้าปิดไฟแล้วเริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่ได้ ก็ต้องไปหาผู้ผลิต
Reply #32016-12-17
ผมสลับตำแหน่งของโมดูลทั้งสองตัวกัน ปรากฏว่าช่องที่ปกติก็ยังคงปกติอยู่ ส่วนช่องที่ไม่ปกติก็ยังคงไม่ปกติเหมือนเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมดูลไม่มีปัญหาอะไร ใช้เครื่องสร้างสัญญาณในการส่งสัญญาณ โดยไม่สามารถปล่อยลมจากด้านที่มีตัวป้องกันได้ ; สามารถเชื่อมต่อผ่านโมดูลได้ ช่องทางการส่งสัญญาณไม่มีปัญหา ถ้าจะให้ดี ฉันก็เปลี่ยนสายเชื่อมต่อทั้งหมดเลย แล้วมันก็กลับมาใช้งานได้ปกติ. จากการตรวจสอบ พบรังหนู-------

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.