มีเครื่องวัดระดับแบบเรดาร์อยู่เครื่องหนึ่ง ในช่วงแรกที่เริ่มวัด ค่าที่แสดงบนเครื่องวัดระดับแบบเรดาร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ค่าที่แสดงบนเครื่องวัดระดับแบบดับเบิลแฟลงจ์นั้นกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากผ่านไปสักครู่ ค่าที่แสดงบนเครื่องวัดระดับแบบเรดาร์ก็เริ่มเท่ากับค่าที่แสดงบนเครื่องวัดระดับแบบดับเบิลแฟลงจ์ ควรจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร และสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คืออะไร
น่าจะเป็นปัญหาในบริเวณ “โซนตาย” ของเครื่องวัดระดับด้วยเรดาร์ แค่ปรับแก้ก็พอแล้ว
ช่วงการวัดขั้นต่ำของเครื่องวัดระดับด้วยเรดาร์นั้นสูงเกินไปหรือเปล่า?
ควรมีแผนที่แสดงตำแหน่งการติดตั้งด้วย อาจมีตำแหน่งหนึ่งที่เมื่อระดับของของเหลวอยู่ในระดับต่ำ จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสะท้อนคลื่นเรดาร์ และระดับของของเหลวในบริเวณต่ำกว่าจุดนั้น รีดาร์จะแสดงค่าเดียวกันไปเรื่อยๆ
ตอนเริ่มต้น ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็จะแสดงเป็น 0 ใช่ไหม หรือว่าจะเป็นค่าที่แน่นอนอยู่แล้ว
ส่วนตัวคิดว่า หากค่าความจุไฟฟ้าของสื่อที่ใช้ในการวัดมีค่าน้อย ขอบเขตการวัดของเรดาร์ก็จะลดลงตามไปด้วย ในตอนแรก ระดับของของเหลวอยู่นอกขอบเขตการวัด ดังนั้นจึงไม่สามารถวัดค่าได้อย่างถูกต้อง จะสามารถวัดค่าได้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อระดับของของเหลวอยู่ในขอบเขตการวัดของเรดาร์เท่านั้นใช่ไหม? ลองปรับค่าเกณฑ์การวัดของเรดาร์ดูสิ และปรับค่าการลดสัญญาณก้องให้ต่ำลงด้วย
สวัสดีครับ หัวใจสำคัญในการทำงานของเครื่องวัดระดับด้วยเรดาร์ก็คือการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไป และสามารถรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนกลับมาได้ (ซึ่งก็คือการรับรู้คลื่นที่สะท้อนกลับมานั่นเอง) จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อคำนวณระยะห่างระหว่างเรดาร์กับพื้นผิวของวัตถุที่ต้องการวัดออกมาได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระบบเรดาร์จะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งตั้งแต่การส่งคลื่นไปจนถึงการรับคลื่น และการคำนวณระยะทาง นอกจากนี้ บางผู้ผลิตยังกำหนดอัลกอริทึมการรอคอยไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ระดับของของเหลวเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ดังนั้นจึงมีความล่าช้าในการตอบสนอง ซึ่งไม่เร็วและไม่ตรงไปตรงมาเท่ากับระบบแบบแผ่นพลิกหรือแบบฟลังก์ เนื่องจากระดับของของเหลวในถังหรือบ่อไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ทันที ดังนั้นข้อมูลการวัดจากเรดาร์ในที่สุดก็จะตรงกับข้อมูลความแตกต่างของความดันจากแผ่นแม่เหล็กในที่สุด
มันขึ้นอยู่กับว่าเรดาร์ของคุณเป็นแบบใด คือแบบสัมผัสหรือแบบไม่สัมผัส การตั้งค่าจุดศูนย์ของเรดาร์กับการตั้งค่าจุดศูนย์ของแบบดับเบิลฟลังก์นั้นจะเหมือนกันหรือไม่