ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชนิด อย่าลืมบันทึกเก็บไว้ (รีโพสต์)
Thread Content
ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ 1. การตรวจสอบค่าความต้านทานไฟฟ้าของสายไฟในระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ ค่าความต้านทานการต่อสายกับพื้นดิน การต่อสายกับพื้นดินของระบบ รวมถึงสภาพการติดตั้งท่อและการป้องกันท่อเหล่านั้นด้วย; 2. ตรวจสอบสภาพการติดตั้งของเครื่องตรวจจับไฟไหม้และปุ่มกดแจ้งเตือนด้วยตนเอง รวมถึงคุณภาพการติดตั้ง รัศมีการป้องกัน และระยะห่างจากสิ่งกีดขวางรอบๆ นอกจากนี้ยังต้องทำการทดสอบหน้าที่การแจ้งเตือนโดยสุ่มเลือกมาประมาณ 30–50% ด้วย ; 3. ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งของตัวควบคุมสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ การเดินสายภายในตู้ การจัดตั้งระบบป้องกันการต่อกราวด์ การจัดตั้งแหล่งจ่ายไฟหลักและสำรองรวมถึงฟังก์ชันการสลับระหว่างกัน และทำการทดสอบฟังก์ชันต่างๆ ของตัวควบคุม ; 4. คุณภาพการติดตั้งตู้ควบคุมอุปกรณ์ตรวจสอบระบบดับเพลิง การเดินสายไฟภายในตู้ ระบบควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติ รวมถึงฟังก์ชันการรับสัญญาณตอบกลับจากอุปกรณ์ดับเพลิงที่หน้าจอ ; 5. ทดสอบฟังก์ชันการบังคับให้ลิฟต์ลงมาที่ชั้นล่าง ฟังก์ชันการใช้งานของลิฟต์สำหรับฉุกเฉิน ฟังก์ชันการตัดกระแสไฟฟ้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง และฟังก์ชันการแสดงสัญญาณไฟที่ชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ; 6. ทดสอบการทำงานของระบบสื่อสารด้านดับเพลิงที่ห้องควบคุมระบบดับเพลิง ห้องเครื่องมือดับเพลิงต่างๆ และบริเวณปุ่มกดเตือนภัยไฟไหม้ ; 7. ทดสอบฟังก์ชันการออกอากาศของระบบประกาศเตือนภัยจากเพลิงไหม้ เช่น การเลือกชั้นโดยแมนนวลและการประกาศอัตโนมัติ การเปิดการทำงานจากระยะไกล และการสลับช่องการออกอากาศโดยบังคับ เป็นต้น ; 8. ตรวจสอบตำแหน่งการจัดตั้งห้องควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัยและเครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัดเจน การติดตั้งวาล์วป้องกันไฟและท่อสายที่ไม่เกี่ยวข้องภายในห้อง รวมถึงการจัดตั้งแหล่งจ่ายไฟสองวงจรและฟังก์ชันการสลับแหล่งจ่ายไฟ ; 9. ตรวจสอบการติดตั้ง ความสว่าง ค่าเวลาการเปลี่ยนผ่าน และสัญลักษณ์กราฟิกของไฟฉุกเฉินสำหรับป้องกันอัคคีภัยและป้ายบอกทางหนีไฟ ระบบจ่ายน้ำสำหรับดับเพลิง http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNbBhqgtD5ibgTpRVuBznAJWQrxeInodXV7zSribfvsLpKs4hP5fosdATg%2F0%3F1. ตรวจสอบลักษณะของแหล่งน้ำสำหรับดับเพลิง จำนวนและเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนำน้ำเข้า รวมถึงสภาพการจัดตั้งถังเก็บน้ำดับเพลิง ; 2. ตรวจสอบปริมาตรของถังเก็บน้ำดับเพลิง ตัวบ่งชี้ระดับน้ำ และอุปกรณ์เติมน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับการดับเพลิงและมีมาตรการป้องกันน้ำแข็งเป็นต้น ; 3. ตรวจสอบการติดตั้งถังน้ำดับเพลิง ความจุของถัง มาตรการป้องกันน้ำแข็ง ระบบเติมน้ำ และสภาพของวาล์วที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำ เป็นต้น ; 4. ทดสอบประสิทธิภาพของปั๊มน้ำสำหรับระบบดับเพลิงต่างๆ ท่อน้ำ การควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติ เวลาในการเริ่มทำงาน ตลอดจนฟังก์ชันการสลับระหว่างปั๊มหลักกับปั๊มสำรอง และแหล่งจ่ายไฟหลักกับแหล่งจ่ายไฟสำรอง เป็นต้น ; 5. ตรวจสอบการตั้งค่า ป้ายเครื่องหมาย และการทำงานในการส่งน้ำดับเพลิงของตัวเชื่อมต่อปั๊มน้ำ เป็นต้น ระบบฝักบัวดับเพลิงภายในอาคาร http://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNUIUJ87hQiaLANhFcopVLicXAXJ6H7JMrldk1FbhAiaNSJ8ibRNd6R2OzpQ%2F0%3F 1. ตรวจสอบการติดตั้ง ชิ้นส่วน ขนาด และระยะห่างของฝักบัวดับเพลิงภายในอาคาร เป็นต้น ; 2. การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ การติดตั้งก๊อกน้ำดับเพลิงบนหลังคา มาตรการป้องกันการแข็งตัวของน้ำ และความยาวของลำน้ำที่พุ่งออกมา เป็นต้น ; 3. ตรวจสอบการติดตั้งเครือข่ายท่อประปาดับเพลิงภายในอาคาร เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ สีของท่อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีน้ำสำหรับใช้ในการดับเพลิงและรูปแบบการเชื่อมต่อถูกต้อง ; 4. การตรวจสอบแรงดันนิ่ง แรงดันไหล และความยาวของคอลัมน์น้ำที่เต็มที่ของก๊อกน้ำดับเพลิงภายในอาคาร ณ ชั้นล่างและจุดที่ไม่เอื้ออำนวยที่สุด ; 5. ตรวจสอบการตั้งค่าและการทำงานของปุ่มเริ่มต้นการทำงานของปั๊มด้วยมือ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำพ่นอัตโนมัติ http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNCY3znQk9iagNUOIvpoBeGNHnUFXSibm6d1v9LeInmIknnpOgsicibichokg%2F0%3F
1. ตรวจสอบการติดตั้งและการเชื่อมต่อของระบบท่อ จำนวนหัวฉีดน้ำ และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อปลายทาง เป็นต้น ; 2. ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของตัวบ่งชี้การไหลของน้ำและวาล์วสัญญาณ ; 3. การติดตั้งชุดวาล์วสำหรับการตรวจจับและเตือนภัยด้านอัคคีภัย สถานะของวาล์วต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ และหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบ ; 4. การตรวจสอบระบบดับเพลิง ได้แก่ การติดตั้งหัวฉีด สภาพภายนอก ระยะห่างในการป้องกัน และพื้นที่ป้องกัน รวมถึงระยะห่างจากสิ่งกีดขวางใกล้เคียง เป็นต้น ; 5. ทำการทดสอบการทำงานของชุดวาล์วแจ้งเหตุ ; 6. ทำการทดสอบการทำงานของระบบฉีดน้ำ/หมอกอัตโนมัติ ระบบป้องกันควันและการระบายอากาศ http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNAMdQ69z4kpo9uMtHTBR18jz6zl3R2KhSl9SKueJ6IicqFziakGXh0RWQ%2F0%3F
1. ตรวจสอบสภาพของท่อลม พัดลม และช่องระบายอากาศของระบบระบายอากาศแบบแรงดันบวก รวมทั้งวัดความเร็วลมและค่าแรงดันบวก ; 2. การตรวจสอบระบบระบายควันของระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ สถานะการติดตั้งและการทำงานของพัดลม ท่อลม วาล์วป้องกันไฟ ช่องระบายอากาศ รวมถึงแหล่งจ่ายไฟหลักและสำรอง ; 3. ตรวจสอบสภาพของท่อในระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการติดตั้งวาล์วป้องกันไฟด้วย ; 4. ทำการทดสอบฟังก์ชันการทำงานแบบมือถือ แบบอัตโนมัติ และแบบผสมผสานของระบบต่างๆ ประตูกันไฟ ม่านกันไฟ และผนังกั้นควัน http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNiasUOsajdqQXDMVgJXWlG7iasUAOwibZsLicQxCg1Qj30z6eu8vFOyZF5w%2F0%3F ทำการตรวจสอบด้านรูปลักษณ์ การติดตั้ง กลไกการทำงาน ลำดับการทำงาน รวมถึงฟังก์ชันการทำงานแบบแมนนวลและแบบเชื่อมโยง ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNrEN9n8iaGQ42uqwsicTrFCNOpNWdv8ibibuQiaUibGPhGQZqVfia4cqDmUObA%2F0%3F
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ ชิ้นส่วน ท่อส่งสารดับเพลิง หัวฉีด รวมถึงการจัดตั้งและการติดตั้งในบริเวณที่มีการป้องกันของระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ; 2. ทำการทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ตรวจสอบลำดับการแจ้งเตือน โดยให้มีเสียงก่อนแล้วจึงมีแสง ตรวจสอบว่าการตัดกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ การเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ช่วงเวลาการเริ่มทำงาน วาล์วป้องกันไฟ และเครื่องถ่ายเทอากาศ รวมถึงกระบวนการฉีดก๊าซ และไฟบอกสถานะการปล่อยก๊าซนั้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่