การเปลี่ยนแปลงระดับของเหลวจากการอุดตันของแฟลงจ์ในตัวส่งสัญญาณระดับของเหลวแบบแฟลงจ์คู่

2016-12-20View Original

Thread Content

ที่สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ เกิดปรากฏการณ์ท่อนำความดันของตัวแปลงระดับของเหลวแบบฟลานจ์คู่เกิดการอุดตันจากน้ำแข็งหรือคราบน้ำมัน เครื่องวัดระดับของเหลวแบบสองท่อที่ไม่มีการอุดตัน ทำงานที่ความดัน 6 MPa เมื่อปิดวาล์วลูกบอลควบคุมแรงดันที่ฟลานจ์ด้านบน ค่าความดันลบที่วัดได้จากเกจจะเพิ่มขึ้น และค่าระดับของเหลวที่ส่งไปยังระยะไกลเป็น 0 ปิดวาล์วลูกบอลควบคุมแรงดันที่ฟลานจ์ด้านล่าง ค่ากำลังเพิ่มขึ้น ระดับของเหลวที่ส่งผ่านระยะไกลอยู่ที่ 100 กรุณาช่วยอภิปรายกันว่า เหตุใดในสภาพการทำงานที่มีการตัดการเชื่อมต่อ แรงดันจึงมีการเปลี่ยนแปลง หากแฟลงจ์บนและล่างมีคราบน้ำมันหรือถูกน้ำแข็งอุดตัน ระดับของเหลวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อที่จะได้ตัดสินใจในภายหลังว่าแฟลงจ์ใดที่เกิดการอุดตัน
Reply #22016-12-20
ปิดวาล์วนำแหล่งกำเนิดฝั่งหนึ่ง ฝั่งตรงข้ามยังมีแรงดัน แน่นอนว่าเป็นเช่นนี้ แสดงว่าทั้งด้านบนและด้านล่างไม่ได้อุดตัน
Reply #32016-12-20
หลักการของเครื่องวัดระดับของของเหลว คือ ไม่ว่าจะมีทางไหนที่อุดตันอยู่ด้านบนหรือด้านล่าง ก็จะยังสามารถวัดระดับได้อยู่ดี เมื่อปิดฝั่งหนึ่ง ระดับของเหลวภายในอุปกรณ์จะเปลี่ยนแปลง แต่ความดันที่จุดวัดภายนอกซึ่งถูกปิดไว้นั้นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้น
Reply #42016-12-21
เพียงแค่ปิดแล้วเปิดในชั่วขณะเดียว การเปลี่ยนแปลงของระดับของเหลวจึงไม่สำคัญ อีกอย่างคือ เมื่อปิดจุดวัดความดันในห้องลบ แรงดันที่แผ่นเฟลันจ์ด้านล่างจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งควรจะทำให้ระดับของของเหลวสูงขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ระดับของของเหลวกลับเป็นศูนย์ในช่วงเวลาที่ปิดจุดวัดความดัน กรุณาให้ทุกคนมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับ
Reply #52016-12-21
ปิดวาล์วควบคุมแรงดันไปแล้ว แต่แรงดันก็ยังไม่ลดลง ผมคิดว่าการอธิบายแบบนี้ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ ขอคำแนะนำด้วยครับ
Reply #62017-01-10
ฮ่าๆ มีแค่สารละลายน้ำเท่านั้นที่กล้าล้าง ส่วนสารละลายอื่นๆ ใครกล้าล้างบ้างล่ะ?
Reply #72017-02-01
ที่พี่หมูชั้นบนพูดมานั้นถูกต้องมากเลยครับ. นอกจากนี้ หากพิจารณาจากสถานการณ์ที่เจ้าของกระทู้กล่าวถึง—คือสภาวะแรงดัน 6 MPa ก็คือ ก่อนที่วาล์วจะปิด ของเหลวซิลิโคนภายในห้องแรงดันบวกและลบของตัวส่งสัญญาณระดับน้ำแบบฟลานจ์คู่ ห้องเยื่อวัดค่า และหลอดแคปิลลารี ต่างก็ต้องรับแรงดันนี้ทั้งหมด หลังจากปิดวาล์วแล้ว ปริมาตรของพื้นที่ภายในห้องความดันที่อยู่ด้านหลังวาล์ววัดความดันบวกและลบก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่เนื่องจากความดันสูง (และอย่างที่พี่หมูในชั้นบนบอกไว้ วัสดุกันรั่วก็จะปล่อยความเครียดออกมาด้วย) จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอย่างชัดเจน (เมื่อเทียบกับค่าช่วงระดับของของเหลว) ซึ่งนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ตามที่เจ้าของกระทู้กล่าวมานั่นเอง

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.