เมื่อวันที่ 8 กันยายน ปี 2000 เกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง รายละเอียดของเหตุการณ์คือ ในช่วงเวลา 2:30 น. ของวันที่ 8 กันยายน ปี 2000 หม้อไอน้ำหมายเลข 2 ในกะที่สามของโรงไฟฟ้าแห่งนี้กำลังทำงานตามปกติ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 150 เมกะวัตต์ ความดันไอน้ำอยู่ที่ 13.6 เมกะปาสคาล และอุณหภูมิของไอน้ำอยู่ที่ 537 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่ด้านเคมีได้ติดต่อให้มีการทำความสะอาดหม้อไอน้ำหมายเลข 2 ตามกำหนดเวลา ประมาณ 2:40 น. เจ้าหน้าที่ควบคุมเตาเตรียมเริ่มกระบวนการทำความสะอาด ส่วนเจ้าหน้าที่คนที่สองก็ออกไปทำหน้าที่ดังกล่าว แต่ในเวลา 2:45 น. เจ้าหน้าที่ควบคุมก็ได้ยินเสียงดังมากพร้อมกับแรงสั่นสะเทือน ผู้ควบคุมจอแสดงผลไม่ทราบสาเหตุ จึงรีบตรวจสอบเครื่องมือวัดต่างๆ แต่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ เมื่อออกไปดูข้างนอกก็พบว่ามีไอน้ำจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากบริเวณบันไดที่ระดับศูนย์เมตร นอกจากนี้ วาล์วระบายน้ำที่บริเวณมุม B ด้านหลังเตาก็เปิดอยู่ ส่วนวาล์วระบายน้ำที่มุม D ด้านหน้าเตาก็เปิดอยู่เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ให้ปิดวาล์วควบคุมน้ำที่อยู่ด้านล่างของมุม D ด้านหน้าเตา และมุม B ด้านหลังเตาด้วย. หลังจากที่การระเบิดท่อส่งน้ำหยุดลง ก็มีการค้นหาผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น และพบว่าพนักงานคนที่สองนอนอยู่บนพื้น จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ผลการตรวจพบว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกในระดับสอง โดยมีพื้นที่ที่ถูกไฟลวกประมาณ 70% แม้ว่าโรงพยาบาลจะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ ในที่สุดเขาก็เสียชีวิตเมื่อเวลา 22:30 น. ของวันที่ 9 กันยายน เนื่องจากภาวะหายใจล้มเหลว หลังเกิดอุบัติเหตุ มีการตรวจสอบตำแหน่งของวาล์วที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง พบว่าวาล์วสำหรับการระบายน้ำที่มุม B ด้านหลังเตานั้นเปิดออกไป 1.2 รอบ
Reply #22016-12-26
การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ: จากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่าในขณะที่ผู้ช่วยหัวหน้าเตากำลังไปทำความสะอาดส่วนล่างของเตา เขาควรจะเปิดวาล์วระบายน้ำที่ตำแหน่ง D ด้านหน้าเตา และตำแหน่ง B ด้านหลังเตา แต่เขากลับเปิดวาล์วระบายน้ำที่อยู่ติดกันกับตำแหน่ง D และ B นั้นแทน ด้วยเหตุที่วาล์วไฟฟ้าบางตัวไม่สามารถปิดสนิทได้ ทำให้ไอน้ำที่มีความดันสูงไหลเข้าสู่ระบบที่มีความดันต่ำ ส่งผลให้ท่อระบบระบายน้ำแตก ไอน้ำความดันสูงจำนวนมากพุ่งออกมา ทำให้ผู้ช่วยหัวหน้าเตาถูกกระแทกจนตกลงมายังพื้นดิน และได้รับบาดเจ็บจากความร้อนจนเสียชีวิตในที่สุด ผู้ปฏิบัติงานไม่คุ้นเคยกับระบบและอุปกรณ์ และขณะทำการขจัดของเสียก็ไม่ได้ตรวจสอบชื่อวาล์วอย่างละเอียด จึงทำให้เปิดวาล์วผิดตัว
Reply #32016-12-26
สรุปเหตุการณ์: 1. เสริมสร้างการจัดการด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของงาน พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์การผลิตและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 2. ควรมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ เป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน และให้พวกเขาสามารถใช้วิธีการป้องกันความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 3. ควรมีการทดสอบบุคลากรหลักในการผลิตเกี่ยวกับข้อบังคับด้านความปลอดภัยเป็นประจำ เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่ด้านความปลอดภัยอย่างชัดเจน และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้มากขึ้น 4. ควรมีการฝึกอบรมวิธีการปฐมพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรให้พนักงานทุกคนมีความชำนาญในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าช็อต 5. เสริมสร้างการจัดการด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของงาน พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์การผลิตและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 6. ในท่อที่มีคุณสมบัติกันน้ำ วัสดุของท่อที่อยู่หลังวาล์วควบคุมแรงดันควรเป็นชนิดเดียวกับท่อที่อยู่หน้าวาล์ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงดันสูงเกินไปในท่อหลังวาล์วเมื่อวาล์วเปิดออก
Reply #42016-12-27
การไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการผลิตนั้นถือเป็นปัญหาจริงๆ และปัญหานี้ก็พบได้ทั่วไปด้วย~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.