Thread Content
บริษัทต้องออกแบบคอนเดนเซอร์ โดยเนื่องจากไอน้ำมีความสกปรก จึงจำเป็นต้องใช้ท่อในการส่งไอน้ำนั้น อัตราการไหลของไอน้ำคือ 1474 กิโลกรัม/ชั่วโมง ส่วนอุณหภูมิจะลดลงจาก 143°C เหลือ 45°C ส่วนสารที่ใช้ในการทำความเย็นคือน้ำที่ใช้ในการหมุนเวียน โดยอุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้นจาก 30°C เป็น 35°C ความดันในการทำงานของส่วนท่อคือ 3.98 บาร์ ส่วนความดันในการทำงานของส่วนเปลือกนั้นอยู่ที่ 2 บาร์ เมื่อใช้ EDR คำนวณปริมาณการไหลของน้ำหมุนเวียนจะได้ค่า 35482 กก./ชม. โดยมีความเร็วการไหลในส่วนของภาชนะอยู่ที่ 0.57 เมตร/วินาที และความเร็วการไหลในส่วนของท่ออยู่ที่ 0.82 เมตร/วินาที แต่หลังจากคำนวณแล้วกลับมีข้อความแจ้งว่าคุณสมบัติของสารไม่ตรงกัน เพื่อนร่วมงานใช้โปรแกรม HTRI คำนวณได้ว่าอัตราการไหลของน้ำในระบบหมุนเวียนอยู่ที่ 176,890 กิโลกรัม/ชั่วโมง ส่วนอัตราการไหลของน้ำในส่วนภายนอกถังอยู่ที่ 1.21 เมตร/วินาที และอัตราการไหลของน้ำในส่วนภายในท่ออยู่ที่ 0.03 เมตร/วินาที ไม่รู้ว่าทำไมปริมาณน้ำในวงจรถึงแตกต่างกันมากขนาดนี้? จากผลการคำนวณด้วย HTRI พบว่าอัตราการไหลของของเหลวในท่อนั้นต่ำเกินไป ทำให้เกิดการอุดตันได้ง่าย และค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนก็ต่ำด้วย ไม่ทราบว่าปริมาณน้ำที่ EDR คำนวณได้นั้นถูกต้องหรือเปล่า?
ปริมาณน้ำไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรอกนะ มันก็แค่การรักษาสมดุลของความร้อนเท่านั้นเองไง ถ้าคำนวณไม่ได้ แสดงว่าคุณสมบัติของวัสดุชิ้นใดชิ้นหนึ่งผิดพลาด ลองคำนวณด้วยวิธีแบบมือถือดูก่อน
ขอบคุณมากครับ ผมลองคำนวณดูแล้ว ค่าที่ได้จาก HTRI ค่อนข้างแม่นยำ ส่วน EDR นั้นดูเหมือนจะไม่ได้คำนึงถึงพลังงานซ่อนเร้นในการระเหยด้วยครับ อยากถามว่า ภายใต้แรงดันการทำงาน 4 กิโลกรัม ควรเลือกคุณสมบัติของสารใดมาใช้ในการทำให้ไอน้ำควบแน่นดีครับ?
คุณยืนยันได้หรือไม่ว่าในข้อมูลที่คุณป้อนมา การขนส่งสินค้านั้นเป็นแบบก๊าซ? หากเป็นในสถานะก๊าซ EDR ก็น่าจะคำนวณพลังงานซ่อนเร้นจากการระเหยด้วยเช่นกัน
คุณเป็นคนเพิ่มข้อมูลลงใน EDR ด้วยตัวเองเหรอ? โดยปกติแล้ว หากคำนวณค่าต่างๆ ใน Aspen ก่อนแล้วนำข้อมูลมาใช้ต่อ ก็คงไม่มีปัญหาแบบนี้หรอก ส่วนคุณสมบัติของไอน้ำนั้น มีวิธีการคำนวณเพียงสองสามวิธีเท่านั้น ไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนก็ได้ผลที่คล้ายกัน หรือคุณอาจลองปรับปริมาณน้ำเย็นใน EDR ดู จากนั้นคำนวณดูว่าอัตราส่วนของก๊าซต่อของเหลวหลังจากการควบแน่นของไอน้ำนั้นเท่ากับ HTRI หรือไม่ (ซึ่งเป็นโครงสร้างของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่คล้ายกัน)
ใช่ครับ ข้อมูลใน EDR ของผมนั้นเป็นข้อมูลที่ผมเพิ่มเข้าไปด้วยตัวเอง ผมจะลองนำข้อมูลจาก ASPEN มาใช้ดูครับ
ผิดแล้ว ค่าแรงดันในการทำงานถูกกรอกผิด อีกอย่างคุณก็ควบคุมแรงดันของไอน้ำไม่ได้อยู่ดี แล้วอุปกรณ์นี้มีประโยชน์อะไรกันล่ะ? มีวิธีใช้แบบนี้ด้วยเหรอ?