Görüldüğü gibi, POWERWARE 9150 UPS’i çalışırken arıza veriyor. Arıza kodunun nedeni: UPS’ten çıkış voltajı yok. Doğrultucudan 800V voltaj çıkışı olmasına rağmen, UPS’ten (invertörün çıkış tarafından) herhangi bir voltaj çıkmıyor. IGBT’nin arızalı olmadığı ölçüldü (doğru akımda iletim voltajı yaklaşık 0,4V, ters akımda iletim yok). Başlatma sırasında invertör taraflarında anlık olarak yaklaşık 90V voltaj oluşuyor; ardından alarm verilerek cihaz durduruluyor. Çözüm yolları veya arıza nedenlerinin analizi istenmektedir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.