HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Patlama tehlikesi olan ortamlarda kabloların boru içinden döşenme yöntemi kaynağı

2016-12-14View Original

Thread Content

①Endüstriyel ve sivil dağıtım tasarımı el kitabının üçüncü baskısında, patlama riski olan ortamlarda kabloların borular içinden geçirilirken sıcak daldırma galvanizli çelik boruların kullanılması gerektiğine dair bir ifade var. Bunun ilgili standardını bilen var mı? ②Ayrıca, elektrik kablolarının ekipman girişinde bağlanması için neden esnek hortum gerekiyor? Eğer esnek hortum kullanmasam ve kabloları doğrudan köprü kutusundan çıkarıp ekipmanın bağlantı noktalarına açıkta döşesem olmaz mı? Standart bir kaynağı var mı?
Reply #22016-12-14
Standartlarınız oldukça eski gibi görünüyor; standartlarınızın GB50058-92 adlı eski standarda atıfta bulunup bulunmadığına bakabilirsiniz. Şu anki yeni standartlar olan GB50058-2014 veya GB3836.15-2000 versiyonlarında kablo için mutlaka kılıf kullanılması zorunlu değil, ancak kılıf kullanılmazsa kabloların zırhlı kablo benzeri koruma önlemlerine sahip olması gerekir.
Reply #32016-12-18
Galvanizli kablo geçiş borusu esas olarak parazit sinyallerini engellemek (rahatsız etmemek, rahatsız edilmemek) ve kabloları korumak (korozyona karşı koruma, kopmayı önleme) amacıyla kullanılır. Ayrıca toprağa bağlanması gerektiğinden, kablo geçiş borusunun dişli bağlantılarında kesinlikle izolasyon bandı kullanılmamalıdır. Ayrıca, ekipmana doğrudan döşenmesi mümkündür, ancak kablo kanalından doğrudan döşenmemelidir; galvanizli boru ile kablo kanalından ekipmanın yakınına kadar getirildikten sonra orada doğrudan döşenmelidir. Yeniden patlama ortamlarında cihazlara bağlanan kabloların, patlama ortamının gerekliliklerine göre en az IP54 koruma seviyesine sahip olması gerekir. Ayrıca kabloların çekme mukavemeti konusunda da belirli standartlar vardır; bu yüzden bükülebilir kablo kanalları veya patlamaya dayanıklı bağlantı parçalarına ihtiyaç duyulur. Ayrıca, genel olarak kıvrımlı kablo kanalları gerekli koruma seviyesine ulaşamadığı için ek olarak patlamaya dayanıklı izolasyonlu mühür kutuları eklenmesi gerekmektedir. Kablo kanalları yukarıdan aşağıya döşenirken su geçirmezlik de göz önünde bulundurulmalıdır.
Reply #42016-12-19
Uygulama: ≤50 mm’lik kablolar için uygun patlamaya dayanıklı parçalar seçilir. EXDIICT2 sınıfındaki kabloların galvanizli borular ve esnek borulardan geçmesinin ardından her iki ucu da patlamayı engelleme amacıyla patlamaya dayanıklı harçla kapatılmalıdır. Galvanizli boruların diş kısımlarına iletken macun sürüldükten sonra birleştirme yapılmalıdır. > 70 mm’lik kablolar genellikle köprü tipi raflar üzerine yerleştirilir; çıplak kablolar patlamaya dayanıklı ayırıcılar ve patlamaya dayanıklı esnek borularla donatılır, ardından ekipmanın bağlantı kutusuna girerek patlamaya dayanıklı sıva ile kapatılır.
Reply #52016-12-19
Başka çare yoksa denenebilir. Örneğin, büyük kabloların DN100 ve üzeri galvanizli çelik borularla eşleştirilmesinde bükme işlemi sırasında bükülme yarıçapının çok büyük olması ve montaj için yeterli alanın bulunmaması
Reply #62016-12-20
Bu IP54 gereksiniminin standart kaynağını bulabilir miyim? Teşekkür ederim
Reply #72016-12-26
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1641780&page=1#pid16998675 Bu konuyu inceleyebilirsiniz

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.