HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

سیمنز پوزیشنر میں خرابی، رن 2

2016-12-10View Original

Thread Content

میں نے بہت سی معلومات اور خرابیوں سے متعلق معلومات دیکھی ہیں۔ اب میرے پاس ایک سیمنز لوکیٹر ہے، جس پر “noini” کا الارم ظاہر ہو رہا ہے؛ ہینڈ/آٹو موڈ میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ “4 آٹو ایڈجسٹمنٹ” موڈ میں بھی کام نہیں ہو رہا ہے، یہ “run2” موڈ میں ہی پھنسا ہوا ہے۔ زیرو پوائنٹ کو 6-9 کے درمیان ایڈجسٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن “up1” کی حد کو 90-95 کے درمیان ایڈجسٹ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے؛ یہیں پر ہی پھنسا ہوا ہے۔ براہ کرم، کوئی ماہر اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد کرے۔
Reply #22016-12-10
اگر دستی طور پر ترتیبات درست کی جائیں، تو کیا “run2” کے مرحلے سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہفتے کے آخر میں میں نے دستی طور پر ترتیبات درست کرنے کی کوشش کی۔
Reply #32016-12-10
زاویہ 33 اور 90 دونوں کو تبدیل کیا جا چکا ہے، p51 کو بھی دوبارہ استعمال میں لایا گیا ہے، اور اور کوئی حل کیا ہے؟
Reply #42016-12-10
کیا یہ ڈبل ایکشن والو ہے؟ لوکیٹر کے تھراٹل سوراخوں، اور سلنڈر میں داخل ہونے والی ہوا کے راستوں کی جانچ کری
Reply #52016-12-10
گیس کی سپلائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلا مرحلہ بالکل ٹھیک رہا، گیس کی سپلائی یقیناً ٹھیک ہے۔ مسئلہ تو صرف “run2” کے مرحلے میں ہے۔ میں نے نیچے والے پہیے کو کئی بار دائیں بائیں گھمایا، لیکن پھر بھی 90-95 کی سطح تک نہیں پہنچ سکا۔
Reply #62016-12-10
کیا والو کو کبھی حرکت دی گئی؟ اس میں والو کے ڈنڈے کے جوڑنے سے متعلق چ
Reply #72016-12-11
نہیں، والو ٹھیک ہے؛ گیس سیدھے سلنڈر میں جارہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پوزیشنر اچانک کام نہیں کر رہا، اور “نوئنی” الارم بج رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ “UP1” پر پھنس گیا ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہا۔
Reply #82016-12-11
براہ کرم، سیمنس پوزیشنر کی خود تنظیم کے لئے 12 ملی ایمپیئر کا سگنل درکار ہے۔ کیا یہ سگنل داخل کرنے کی بات ہے، یا یہ ضروری ہے کہ والو کی حیثیت 50% پر ہو؟ فی الحال میں اپنے DCS یا سگنل جنریٹر سے براہ راست 12 ملی ایمپیئر کا سگنل فراہم کر رہا ہوں، لیکن والو حرکت نہیں کر رہا ہے۔ کیا اس کا میرے “Run2” پروگرام پر کوئی اثر پڑے گا؟
Reply #92016-12-11
سیمنز کے لئے 12 ملی ایمپیئر کے سگنل کی ضرورت نہیں ہے۔ ۔ بس بجلی منتقل کرنے سے ہی کام ہو جاتا ہے۔
Reply #102016-12-11
یہ دکھاتا ہے کہ “noini” کا مطلب یہ ہے کہ اسے ابھی تک انیشیئلائز نہیں کیا گیا دستی اور خودکار بٹنوں کا استعمال بےفائدہ ہے؛ والو کو بند سے کھولنے کے لئے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پوزیشنر 5%-95% کے درمیان ہے یا نہیں! آخر میں، والو کو تقریباً 50 کی پوزیشن پر لایا جاتا ہے، فیڈ بیک راڈ کو افقی حالت میں رکھا جاتا ہے، پوزیشنر کو ویو وہیل کے ذریعے 50 پر سیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر خود جانچ کی جاتی ہے!
Reply #112016-12-11
Run2 میں پھنس جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی ترتیبات کے دوران صفر نقطہ اور پیمائش کی حدوں کو درست طریقے سے ترتیب نہیں دیا۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.