ہماری کمپنی ایک فیکٹری تعمیر کرے گی، مصنوعات کی تیاری کے لئے کُل 11 مراحل ہیں، جن میں سے 4 مراحل میں ایتھانول یا ایسیٹونیٹ کا استعمال ضروری ہے۔ پہلے سنا تھا کہ دھماکہ سے بچنے کے لئے مخصوص علاقے کا رقبہ، اس منزل کے کُل رقبے کا 5 فیصد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن معلوم نہیں کہ آیا یہ ایک لازمی قاعدہ ہے یا نہیں۔ اگر یہ ایک لازمی شرط ہے، تو ایک ہی منزل پر پورے عمارت کا ڈیزائن بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا اس سلسلے میں کوئی اپنی رائے پیش کر سکتا ہے؟ خاص طور پر دھماکہ روکنے سے متعلق تقاضے۔ بہتر یہ ہوگا کہ حوالے بھی درج کیے جائیں، سب کا شکریہ۔
تعمیراتی قواعد: 3.1.2 اگر ایک ہی فیکٹری یا فیکٹری کے کسی ایک آگ سے بچاؤ والے علاقے میں مختلف قسم کی آگ لگنے کے خطرات والی صنعتی سرگرمیاں ہوں، تو فیکٹری یا آگ سے بچاؤ والے علاقے میں صنعتی سرگرمیوں کی آگ لگنے کے خطرے کی درجہ بندی، ان میں سے جس حصے میں خطرہ زیادہ ہو، اسی کے مطابق کی جانی چاہیے۔; جب پیداواری عمل کے دوران استعمال ہونے والے یا پیدا ہونے والے قابل اشتعال مواد کی مقدار اتنی کم ہو کہ وہ دھماکے یا آگ لگنے کا خطرہ پیدا نہ کرے، تو حالات کے مطابق فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ ; جب درج ذیل شرائط میں سے کوئی ایک پوری ہو جائے، تو آگ لگنے کے خطرے کے لحاظ سے کم خطرہ والے حصے کو ہی مدِ نظر رکھا جاسکتا ہے: 1- اس منزل یا فائر سیکشن کے کُل رقبے میں، آگ لگنے کے خطرے والے حصے کا حصہ 5% سے کم ہو؛ یا پھر ڈی اور ای فارمیٹس کی فیکٹریوں میں پینٹنگ کے کام کرنے والے حصے کا رقبہ 10% سے کم ہو۔ اور اگر آگ لگ بھی جائے، تو وہ دیگر حصوں تک نہ پھیل سکے؛ یا پھر آگ لگنے کے خطرے والے حصوں میں مؤثر آگ سے بچنے کے اقدامات کیے گئے ہوں۔ ; ڈگری 2 اور ڈگری 5 کی عمارتوں میں واقع پینٹنگ کے شعبوں میں، جب بند جگہوں پر پینٹنگ کا کام کیا جاتا ہے، تو اس جگہ پر منفی دباؤ برقرار رکھا جاتا ہے؛ نیز پینٹنگ کے شعبوں میں قابل اشتعال گیسوں کا پتہ لینے والے الارم سسٹم یا خودکار دھماکہ روکنے والے سسٹم نصب کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، پینٹنگ کے شعبوں کا رقبہ، اس عمارت کے آگ سے بچاؤ کے حصے کے کُل رقبے کا 20 فیصد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
{:3_63:} تو اب کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ تجویز یہ ہے کہ کلاس اے کے آلات کو الگ کر دیا جائے۔
بہت کچھ کہنے سے بہتر یہ ہے کہ خود ہی تعمیراتی قوانین کے پہلے باب کو پڑھ لیا جائے۔
در حقیقت، “عمارتوں کی تعمیر سے متعلق آگ سے بچاؤ کے معیارات” کے مطابق، ضروری ہے کہ دھماکے کی صورت میں ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لئے ایک خاص رقبہ مختص کیا جائے۔ یہ رقبہ حساب کے ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے، اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ رقبہ اس منزل کے کُل رقبے کا 5 فیصد سے زیادہ نہ ہو۔ اگر ایک ہی فیکٹری یا اس کے کسی آگ سے بچاؤ والے حصے میں، مختلف قسم کی آگ لگنے کے خطرات والی پیداواری سرگرمیاں جاری ہوں، تو اگر زیادہ خطرناک پیداواری سرگرمیوں والے حصے کا رقبہ، اس منزل یا آگ سے بچاؤ والے حصے کے کُل رقبے کا 5 فیصد سے کم ہو، تو اس صورت میں کم خطرناک پیداواری سرگرمیوں والے حصے کے اعداد و شمار کو ہی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو صرف اس بات کی وضاحت ہے کہ خطرے کی سطح کے لحاظ سے فیکٹریوں کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ فائر فائٹنگ کے آلات وغیرہ پر خرچ ہونے والے پیسے کم ہو سکیں۔ لیکن آپ 5 فیصد سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، بس اس صورت میں الکحل کی قسم کے لحاظ سے، یعنی کلاس A کے حساب سے، عمارت کے آگ لگنے کے خطرے کا تعین کرنا ہوگا۔ اس کے لئے تھوڑے زیادہ اخراجات درکار ہوں گے، لیکن ایک ہی منزل پر پوری عمارت کا ڈیزائن کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ “عمارتوں کی تعمیر سے متعلق آگ سے بچاؤ کے معیارات” کو مکمل طور پر پڑھیں۔