Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем avebest 22.10.2015 в 15:34. На следующей неделе нужно будет рассказать работникам, отвечающим за обслуживание котлов, о процедуре обработки воды. Сейчас я спешу подготовиться к этому… При проверке котлов мощностью 4 тонны, 6 тонн, а также 20 и 30 тонн часто оказывается, что заводы используют конденсат в качестве воды для заправки котлов. После использования конденсата в течение двух-трех месяцев корпуса котлов становятся красными, как будто их обработали кислотой. Один из мастеров сказал, что у него был котел, в котором конденсат использовался в течение двух лет; в результате в корпусе котла появились дыры. Итак, причиной коррозии, вызванной конденсатом, является окислительная коррозия или кислотная коррозия? Внутри в основном происходит коррозия из-за углекислого газа? Почему углекислый газ в мягкой воде не обладает такой сильной силой? Неподвергнутое обработке природная вода тоже не такая уж страшная……
“2.2 Механизм кислотной коррозии. CO2 попадает в паровую систему; при конденсации пара CO2 растворяется в воде, образуя углекислую кислоту (H2CO3). H2CO3 — это слабая кислота; в воде она ионизируется с небольшим количеством H+. Однако конденсатная вода является довольно чистой, содержит мало солей, поэтому имеет слабую способность к буферированию. Даже такая слабая кислота, как H2CO3, может привести к значительному снижению значения pH (см. таблицу 1). В то же время по мере постепенного потребления H+ в процессе коррозии нарушается равновесие ионизации 2-2, и реакция идет в правую сторону: продолжается выделение H+, которые используются для процесса коррозии, пока не исчерпается H2CO3. ” Увидев этот отрывок, кажется, что в нём есть доля правды, но он не слишком убедителен
При открытом способе возвращения воды в систему может попадать воздух, что приводит к коррозии трубопроводов. Причины следующие: (1) Растворение CO2 снижает pH значения в системе конденсатной воды. Вода для питания котла — это мягкая вода, полученная с помощью ионного обменника натрия; в этой воде присутствует определенное количество карбонат-ионов и бикарбонат-ионов. При нагревании они разлагаются и попадают в пар. Затем они растворяются в конденсате, что влияет на значение pH в водной системе
Конденсат с нашего завода поступает в тепловой деаэратор. Похоже, что деаэратор сильно подвержен коррозии; это также проявление окислительной коррозии. С самим котлом все в порядке — у него красный цвет, но, вероятно, это из-за щелочей
У нашей компании есть баки для смягчения воды и сбора конденсатной воды. Не знаем, какое это может оказать влияние