Thread Content
7-64 هناك مجموعة من خزانات تخزين الأمونيا السائلة ذات القطر 1500 مم، ومن حيث المسافات اللازمة لمنع انتشار الحريق، فإن المسافة المناسبة بين الخزانات يجب أن تكون ( ) (1) 0.8 متر (2) 1 متر (3) 1.5 متر (4) 2 متر. لم يتم العثور على أي بنود ذات صلة في المعيار GB50160-2008. أرجو من الأستاذ أن يرشدني
في المادة 27 من القسم الثالث من الفصل الثاني من “متطلبات مواصفات خزانات تخزين الأمونيا السائلة”: يجب أن تتوافق المسافات الواقية من الحريق بين خزانات الأمونيا السائلة مع المتطلبات التالية: 1. المسافة الواقية من الحريق بين الخزانات المستلقية يجب أن تكون عادةً مساوية لضعف قطر الخزان، ولا يجب أن تتجاوز 1.5 متر; 2. يجب ألا تقل المسافة الواقية من الحريق بين الخزانات الكروية، في حالة حدوث تسرب ويتم التخلص منه عبر المشاعل أو أجهزة المعالجة، عن 0.5 ضعف قطر الخزان الكروي ; عند عدم وجود تدابير للتخلص من الانبعاثات في المشاعل، يجب ألا يقل ذلك عن 1.0 ضعف قطر الخزان الكروي ; ٣. يجب أن يكون المسافة الواقية من الحريق بين الخزانات الكروية والخزانات المستلقية ضمن نفس مجموعة الخزانات، هي القيمة الأكبر ; ٤. يجب ألا يقل الفاصل بين صفي الخزانات المستلقية عن ٣ أمتار ; 5. يجب ألا تقل المسافة بين خزانات المجموعة المتجاورة عن 16 مترًا. لذا، يجب أن تكون إجابة السؤال المذكور هي (3) 1.5 متر.
“1. يكون المسافة الواقية من الحريق بين الخزانات المستلقية عادةً مساوية لضعف قطر الخزان، ولا يجب أن تتجاوز 1.5 متر; ” يجب ألا يكون أقل من
يُعتبر الأمونيا السائلة سائلاً قابلاً للاشتعال، وتصنيف خطورتها في حالات الحريق هو الفئة ب. ووفقًا للجدول 6.2.8 في المعيار GB50160-2008، يجب أن يكون المسافة بين الخزانات الموضوعة على الأرض 0.8 متر
ووفقًا للمعيار 6.3.3 في مجال البتروكيماويات، يجب أن تكون المسافات الواجبة بين خزانات الأمونيا السائلة وخزانات الهيدروكربونات المسالة متشابهة، حيث تكون هذه المسافة 1.0D بالنسبة للخزانات الأفقية