Thread Content
مقياس التدفق بالفرق في الضغط، حيث يكون التدفق متناسبًا طرديًا مع جذر الفرق في الضغط، لذلك يجب أخذ جذر الفرق في الضغط للحصول على قيمة التدفق المقابلة، وبالتالي يجب أخذ جذره، والقيمة الناتجة هي تدفق الكتلة. ما معنى الأرقام التي يتم حسابها إذا لم يتم أخذ الجذر؟ هل هو رقم التدفق الحجمي له؟
يكون إخراج مُرسل التدفق متناسبًا طرديًا مع جذر مربع الفرق في الضغط عند المدخل، وإذا كان الجهاز الثانوي يتعامل مع التدفق بشكل خطي، فيجب أخذ جذر لإخراج المُرسل. الطريقة هي: أولاً تحويل الفرق في الضغط إلى نسبة مئوية، ثم أخذ جذر التربيع لها للحصول على نسبة التدفق، وبعد ذلك تحويلها إلى تيار خرج. إذا كان نطاق الفرق في الضغط لجهاز قياس التدفق هو 0 إلى 10 كيلوباسكال، فإن ذلك يتوافق مع تدفق يتراوح بين 0 و50 طن/ساعة. عندما يكون الفرق في الضغط 5 كيلوباسكال، فإن التيار الناتج سيكون كالتالي:
1. تحويل 5 كيلوباسكال إلى نسبة مئوية: 5/10 × 100% = 50%.
2. تحويل النسبة المئوية للفرق في الضغط إلى نسبة مئوية للتدفق: √50% = 70.71%.
3. تحويل نسبة التدفق إلى تيار ناتج: (20 – 4) × 70.71% + 4 = 15.31 مللي أمبير.
4. التدفق المقابل هو 70.71% × 50 = 35.355 طن/ساعة.
أما بالنسبة لتدفق 25 طن/ساعة، فإن الفرق في الضغط يجب أن يكون: 50% مربوع = 25%, و25% × 10 = 2.5 كيلوباسكال. ويمكن تطبيق نفس المنهج على القيم الأخرى. الجذر التربيعي لـ 25% = 50%، والجذر التربيعي لـ 50% = 70%، ومربع 70% = 50%. إذا لم نأخذ الجذر التربيعي، فهل الرقم الناتج يمثل معدل التدفق الحجمي؟
يتم التحويل بين معدل التدفق الحجمي ومعدل التدفق الكتلي بناءً على كثافة المادة، ولا علاقة لذلك بأخذ الجذر التربيعي.
يقول صاحب المنشور: “لذلك، يجب أخذ جذره، والقيمة التي نحصل عليها في النهاية هي معدل التدفق الخاص به”. ما معنى الأرقام التي يتم حسابها إذا لم يتم أخذ الجذر؟ هل هو رقم التدفق الحجمي له؟ ” بعد إجراء عملية الاستخراج، يتم الحصول على قيمة التدفق، لكن ما إذا كانت هذه القيمة تمثل تدفق الحجم أو تدفق الكتلة، فهذا يعتمد على الاختيارات المتخذة أثناء تصميم جهاز التضييق. إذا لم يتم أخذ الجذر التربيعي، فسيتم عرض قيمة الفرق في الضغط، أما إذا تم إجراء حساب خطي، فلن يكون لهذا الرقم أي معنى. لا يمكن أن تكون رقمًا للحجم. لقياس التدفق الكتلي باستخدام مقياس التدفق بفرق الضغط، بالإضافة إلى قياس فرق الضغط للحصول على التدفق الحجمي، من الضروري أيضًا إجراء حسابات تعويضية لدرجة الحرارة والضغط للحصول على كثافة السائل، ثم ضرب هذه الكثافة في التدفق الحجمي للحصول على التدفق الكتلي.
يتحدد العلاقة بين معدل التدفق الكتلي ومعدل التدفق الحجمي بواسطة كثافة المادة. لا علاقة له بالآخرين
هل من الصحيح أن أخذ جذر النسبة الموجودة على جهاز إرسال الفرق في الضغط، ثم ضرب الناتج في القيمة القصوى للتدفق، يعطي كمية التدفق الكتلي؟ وأما ضرب النسبة الموجودة على الجهاز مباشرة في القيمة القصوى للتدفق، فيعطي كمية التدفق الحجمي؟