Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “أنا حلوى القطن الخاصة بك” في تاريخ 14-12-2015 الساعة 10:39. تم إيقاف استخدام خزان الكبريت السائل لفترة طويلة، وخلال عملية منع التجمد هذا العام، تم اكتشاف وجود مياه داخل الخزان. بعد سحب المياه، تم استخدام أسطوانات التسخين (حيث كانت كمية الكبريت داخل الخزان أكبر من قدرة أسطوانات التسخين). خلال الأسبوع الماضي، لم يحدث أي تحول في حالة الكبريت، كما لم تظهر أي مياه، بل كان هناك بخار فقط. يُشتبه في وجود تسرب في أسطوانات التسخين، لكن يجب أن تكون هناك مياه في الخزان. يرجى من الأصدقاء تقديم رأيهم حول ما يحدث
مغطى صمام نقل المياه بالفلين، لكن لا يحدث تكسير للكبريت عند صمام اليد خلف صمام التنظيف، هل من المحتمل أن درجة حرارة سلك التسخين غير كافية؟ أوه، سأتحقق مما إذا كان هناك كبريت في منطقة أنابيب نقل المياه
إذا كان هناك ماء وكبريت في حوض الكبريت السائل، فإن أسطوانات التسخين الموجودة على سطح الماء تتعرض لتآكل شديد. يُقال إنه عند بدء تشغيل مصنع سيتشوان للبتروكيماويات، تم استخدام آلة تكرير الكبريت مسبقًا في حوض الكبريت السائل لإجراء اختبارات. وفي اليوم التالي، هطل المطر، مما أدى إلى دخول المياه إلى حوض الكبريت السائل، وتبين لاحقًا أن الأسلاك الحرارية الموجودة في الحوض (مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ) قد نحفت وانكسرت في الجزء الذي يتلامس مع سطح الماء.
لنضيف درجة حرارة التدفئة أولاً ونرى. هل هناك كمية كبيرة من المياه؟ إذا كان الأمر ليس بالكثير، فيمكن أيضًا التفكير في ما إذا كانت أنابيب الاتصال تعاني من تسرب، فليس من الضروري أن يكون الأمر متعلقًا بالأسلاك الملتوية فقط. لقد رأينا مرة واحدة تسربًا في التدفئة المحيطة بغلاف جهاز السحب. مع مرور الوقت، يمكن أن يكون هناك الكثير من الماء أيضًا.
ربما يدخل الكبريت عبر نقاط التسرب إلى أنابيب البخار، مما يؤدي إلى انسدادها أو قلة كمية البخار. . .
يجب فحص حالة جهاز التخلص من الماء كل نصف ساعة، وإذا لم يكن بالإمكان تحويل الكبريت إلى شكل آخر. يتم التخلص من سائل التسخين في الموقع مباشرة، ويجب أن يذوب خلال يوم أو يومين.
شكرًا لدعم أصدقائي الأعزاء. المشكلة كانت في مضخة الكبريت السائل، حيث تسرب البخار من نقطة الربط المخصصة لتدفئة المضخة. يحدث تحول الكبريت إلى غاز تحت الكبريت السائل، لكن السطح لا يتحول إلى غاز