غرفة توزيع الكهرباء الموجودة في ورشة الإنتاج

2015-12-14View Original

Thread Content

تم تأسيس غرفة توزيع الكهرباء في الطابق الأول من الورشة، وهي مفصولة بجدران مقاومة للانفجارات! بدون نوافذ وبدون ثقوب. هناك باب، وهو يلبي المتطلبات! المشكلة الحالية هي أن غرفة التوزيع تبدو حارة جدًا، وأود تركيب مراوح تهوية فيها، لكن المدير قال إن ذلك لا يتوافق مع المتطلبات هل يمكن تركيب أجهزة التهوية في غرفة التوزيع المستقلة، بينما لا يُسمح بذلك في غرفة التوزيع الموجودة بجوار الورشة؟ لا أفهم جيدًا، هل يمكن للجميع مساعدتي؟
Reply #22015-12-14
كيف يمكن لغرفة توزيع الكهرباء أن تلبي المتطلبات وهي بلا نوافذ ولا فتحات ولا تهوية أو تكييف؟ متطلبات التهوية والتكييف غير ملباة، فإن معدل تبريد المعدات الكهربائية مرتفع، لذا من الضروري تبريدها.
Reply #32015-12-14
الآن حان وقت فتح الأبواب لتهوية المكان، وهذا يعني أن غرفة التوزيع لم تعد مغلقة! نعم، أليس القادة قلقين من دخول مواد قابلة للاشتعال والانفجار بجانب الورشة؟ ماذا لو تم فتح فتحة تهوية؟
Reply #42015-12-14
فتح الأبواب لتهوية المكان ليس الطريقة الصحيحة، أليس كذلك؟ في ظروف الحرارة المرتفعة في الصيف، هل يمكن لدرجة حرارة غرفة التوزيع أن تلبي متطلبات اللوحات الكهربائية؟ جميع غرف توزيع الطاقة التي رأيتها كانت مزودة بنظام تهوية وتكييف.
Reply #52015-12-14
بالتأكيد غير مطابق للمعايير، فقد قال المسؤولون الرئيسيون إنه لا يجوز تركيب مراوح التهوية، لأن ذلك لا يتوافق مع المتطلبات! أريد فقط أن أعرف أي مكان يوجد فيه مثل هذا الشرط؟ هل رأيت من قبل تركيب مراوح تهوية داخل غرفة التوزيع الكهربائية الموجودة بجوار ورشة العمل؟
Reply #62015-12-15
لا أعرف ما إذا كانت غرفة التوزيع في الطابق الأول معزولة تمامًا عن ورشة مقاومة الانفجارات بواسطة جدار واقٍ، وهل يوجد بينهما فضاء خارجي من نوع ما، أو أبواب وقائية منفصلة. لا يُسمح بوجود فتحات تهوية في الجدار الواقي بين غرفة التوزيع وورشة الإنتاج، لكن يمكن فتح فتحات في الجدار الذي يفصل بينهما، ويمكن تركيب نظام تهوية بالتكييف فيه
Reply #72015-12-15
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة baishi2007 في تاريخ 2015-12-15 الساعة 17:02. ينص القانون على أنه عند استخدام جدران حماية خالية من الأبواب والنوافذ والفتحات، يمكن وضع الأجهزة بجانب هذه الجدران، مع الانتباه إلى أن ذلك يشمل أيضًا الطوابق العليا، ولا يجب أن يكون هناك أي ارتباط بالورش. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان موقع مروحات التهوية والأبواب خارج المناطق المعرضة لخطر الانفجار، فلا ينبغي أن يكون هناك أي مشكلة. باختصار، لا يجب السماح بدخول الغازات القابلة للاشتعال إلى غرف التجهيزات، وإذا كانت الأبواب والنوافذ داخل المناطق المعرضة لخطر الانفجار، فيجب استخدام نظام التهوية بضغط إيجابي لحل المشكلة.
Reply #82015-12-15
إذا كنت متأكدًا من أنها جدار مضاد للانفجارات، فإن هذا التصميم مبالغ فيه؛ يكفي استخدام جدار حريق للفصل بينهما. يمكن فتح أبواب غرفة التوزيع، ومن المؤكد أنه يمكن تركيب مراوح تهوية على الجانب المقابل للأبواب.
Reply #92015-12-16
:ههه، لست متأكدًا، ربما يكون ذلك بسبب جدار الحماية!
Reply #102015-12-16
يمكنك ضبط نظام التهوية على وضع التهوية القسرية، مع وضع فتحات الدخول والخروج على الجدار الخارجي، دون وجود أي فتحات أو أبواب في الجدران الفاصلة بين الغرف. .
Reply #112015-12-16
لا يمكن تركيب مراوح تهوية على الجدار الفاصل في ورشة العمل. الفكرة كانت فتح ثقب في الجدار الخارجي لتركيب واحد، لكن المدير رفض أيضًا. لذلك لا أفهم. دعوني أسأل الجميع
Reply #122015-12-16
هل تستخدمون في ورشتكم مواد خطرة قابلة للاشتعال والانفجار؟ .
Reply #132015-12-17
يمكنك بالتأكيد تركيب أجهزة تهوية على الجانب المقابل للباب، لكن يجب أن يكون موقع هذه الفتحات خارج نطاق المنطقة المحمية من الانفجارات في الورشة. إذا كان هناك باب، فهل يجب ألا يكون هناك نوافذ؟ ؟ ؟ يجب أن يكون للفتحات تدابير وقائية مناسبة لمنع انتشار الطيور.
Reply #142015-12-18
ينص القانون رقم 3.3.8 على ذلك. . إذا كنت تستعد لاختبار الحصول على رخصة مكافحة الحرائق، فيجب أن يكون لديك نسخة منه أيضًا. . هناك العديد من القواعد، وأنا حاليًا أتعلمها. “لا يجب تركيب محطات التحويل داخل المصانع من الفئتين أ وب، أو بالقرب منها، كما لا يجب تركيبها في المناطق الخطرة التي توجد فيها غازات قابلة للاشتعال أو غبار.” عند استخدام جدران حماية خالية من الأبواب والفتحات لتقسيم محطات التحويل ذات الجهد 10 كيلوفولت وأقل، المخصصة للمصانع من الفئتين أ وب، يمكن تركيبها بحيث تكون ملاصقة لإحدى الجهات. . (النص المتبقي محذوف). لا يوجد حل مع القواعد الصارمة، لكن يمكن فتح نافذة، ويجب أن تكون نافذة مقاومة للحريق من الدرجة الأولى. .
Reply #152015-12-18
إنه الجزء الخلفي، ويُعتبر غرفة توزيع الكهرباء في الورشة، ولا يتجاوز قيمة KV الخاصة بها. لذلك، يتم فصلها باستخدام جدار حماية خالٍ من الثقوب والنوافذ. تم تركيب باب حماية منفصل. هل نريد الآن فتح ثقب في الجدار الآخر لتهوية المكان؟ يجب أن يكون ذلك ممكنًا!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.