هل يتطلب معدل التدفق الحجمي لمقياس التدفق الدوامي تعويض درجة الحرارة والضغط؟

2015-12-16View Original

Thread Content

يحتاج معدل التدفق الكتلي لمقياس التدفق الدوامي إلى تعويض درجة الحرارة والضغط وفقًا لدرجة حرارة التصميم وضغط التصميم، ولكن لا ينبغي أن يكون معدل تدفق الحجم مطلوبًا، أليس كذلك؟
Reply #22015-12-16
من الضروري إذا قمت بقياس معدل التدفق القياسي، ولكن ليس معدل التدفق لحالة العمل.
Reply #32015-12-16
يكون ذلك منطقيًا فقط إذا كان معدل التدفق الحجمي يحتوي على تعويض لدرجة الحرارة والضغط.
Reply #42015-12-16
@HEJIYUER، الرجاء مساعدتي: لول شكرا لك
Reply #52015-12-16
مطلوب تعويض درجة الحرارة والضغط ...
Reply #62015-12-16
بدون أي تصحيح، تكون إشارة الخرج الأصلية لمقياس الجريان الدوامي مخصصة لـ "معدل التدفق الفعلي" (الإشارة أو النبض الشكلي لتسلسل الدوامة)، ووحدة التدفق المقابلة هي M3/HR. إذا تم قياس السائل، يستخدم DCS الوحدة الهندسية M3/HR، لذلك ليس من الضروري تعويض درجة الحرارة والضغط. إذا كان القياس غازًا، فإن وحدة تكوين DCS هي NM3/HR، ويلزم تعويض درجة الحرارة والضغط. بعد تعويض درجة الحرارة والضغط، يتم الحصول على معدل التدفق الكتلي، ومن ثم تحويله إلى NM3/M3. يمكن تشغيل التحويل أعلاه على رأس العداد، لكن الضغط المدخل بواسطة رأس العداد ثابت، لكن ضغط التشغيل الفعلي سيتغير، مما يؤدي إلى انحراف كثافة التشغيل، لذلك أنا * تستخدم للتعويض في DCS: يرسل جهاز القياس إشارة معدل التدفق الفعلي (أي M3/HR)، وفي نفس الوقت يرسل الضغط ودرجة الحرارة إلى DCS. @jiaguoyun
Reply #72015-12-17
إذا تم قياس معدل التدفق الحجمي للوسط السائل، فلا يلزم إجراء تعويض درجة الحرارة والضغط، لأن دقة مقياس الجريان الدوامي قد لا تلبي متطلبات دقة التعويض، والتعويض ليس له أهمية تذكر. ومع ذلك، إذا تم إجراء قياس الكتلة، نظرًا لأن كثافة السائل تتأثر بشكل كبير بدرجة الحرارة، فقد يلزم تعويض الكثافة، مما يعني بشكل غير مباشر تعويض درجة الحرارة. ولكن بالنسبة لقياس الغاز، سواء كان قياس الحجم أو الكتلة، فيجب مراعاة تعويض درجة الحرارة والضغط بشكل عام.
Reply #82015-12-17
يقيس مقياس الجريان الدوامي عدد الدوامات المتولدة عندما يتدفق الوسط عبر مولد الدوامة، وهو ما لا علاقة له بدرجة الحرارة والضغط.
Reply #92015-12-18
تتطلب أجهزة قياس التدفق الدوامي عمومًا تعويض درجة الحرارة والضغط عند قياس الغاز، لأن حجم الغاز يتأثر بشكل كبير بالضغط ودرجة الحرارة. عند قياس السوائل، إذا لم تكن درجة الحرارة مرتفعة، فلا حاجة لتعويض درجة الحرارة والضغط.
Reply #102015-12-18
قم بقياس الغاز وحاول إضافة درجة الحرارة وتعويض الضغط
Reply #112015-12-18
ليس هناك حاجة إلى تدفق حالة العمل M3/H، مطلوب تدفق الحالة القياسية NM3/H. بمعنى ما، يمكن اعتبار NM3/H معدل تدفق جماعي!
Reply #122015-12-19
فهو يقيس تدفق الحجم نفسه، ولا يلزم أي تعويض!
Reply #132017-07-22
يجب تعويض معدل التدفق الكتلي المقاس للبخار والغاز، والذي يتأثر بشكل كبير بتغيرات درجة الحرارة والضغط، عن درجة الحرارة والضغط، ويجب تحويل الحجم القياسي.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.