ما هي القدرة المطلوبة لمحركات المصانع حتى يتعين استخدام جهاز بدء التشغيل الناعم، وما هي القدرة التي يمكن معها تشغيل المحركات مباشرةً؟

2016-09-27View Original

Thread Content

ما هي القدرة المطلوبة لمحركات المصانع حتى يتعين استخدام جهاز بدء التشغيل الناعم معها، وما هي القدرات التي يمكن للمحركات التشغيل بها مباشرةً؟ هل توجد أي معايير تصميم في هذا الشأن؟
Reply #22016-09-27
هذا ليس إلزاميًا، لقد استخدمت وحدة بقوة 1600 كيلوواط تعمل بالتشغيل المباشر
Reply #32016-09-27
انظر إلى سعة المحول في الجزء الأمامي منه، فإذا كانت سعة المحول كبيرة بما فيه الكفاية، فيمكن التشغيل المباشر بقوة 160 كيلوواط
Reply #42016-09-27
يا صديقي البحري، دعني أشرح لك ببساطة، كمرجع لك! بشكل عام، **تنص المعايير على أنه عند بدء تشغيل المحركات بشكل متكرر، يجب ألا يكون انخفاض جهد الخط الرئيسي أقل من 10%** ; عند عدم القيام بعمليات التشغيل بشكل متكرر، يجب ألا يقل انخفاض جهد الخط الرئيسي عن 20% ; عند عدم بدء التشغيل بشكل متكرر، واستخدام المحول مع أجهزة إضاءة أو أجهزة أخرى حساسة لتقلبات الجهد، فلا يجب أن يتجاوز انخفاض الجهد أثناء تشغيل المحرك 15%. وفقًا لهذا المبدأ، يمكنك إجراء فحص لانخفاض الجهد (بناءً على سعة المحول ومفاتيح الإدخال وأبعاد الأمهات)، وإذا تم استيفاء المتطلبات، فيمكن عدم استخدام جهاز البدء الناعم ; لكن في حالة وجود عوامل متعددة مثل كبر سعة المحرك أو أهمية جهاز القيادة، يمكن أيضًا استخدام جهاز البدء الناعم، وهو ما يساعد ليس فقط على تقليل تأثير التيار الكبير أثناء البدء على نظام التوزيع الكهربائي وتقليل معدل الأعطال الكهربائية، بل أيضًا على تقليل الضغط على الأجهزة من خلال البدء الناعم. إذا لم تتحقق المتطلبات، فإن استخدام جهاز البدء الناعم أمر ضروري ; وإلا، سيكون من الضروري زيادة سعة محولات التوزيع، وأبعاد الأسلاك النحاسية، والسعة المقدرة لمفاتيح الإدخال.
Reply #52016-09-27
لقد حددنا أن المحركات التي تقل قدرتها عن 22 كيلوواط يمكن تشغيلها مباشرة، والمحركات التي تقل قدرتها عن 30 كيلوواط يمكن تشغيلها أيضًا مباشرة، أما المحركات التي تقل قدرتها عن 55 كيلوواط فيمكن تشغيلها مباشرة أيضًا، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة بدء التشغيل الناعمة أو أجهزة خفض الجهد التلقائي
Reply #62016-10-03
التشغيل بالجهد الكامل للمحركات الكهربائية: لا يجب أن يتجاوز ذلك 30% من سعة المحول. وفقًا للطبعة الثالثة من “دليل تصميم التوزيع الكهربائي للاستخدامات الصناعية والمدنية”، صفحة 661، يمكن تبسيط شروط التشغيل بالجهد الكامل للمحركات من نوع السلة في تصميم التوزيع بالجهد المنخفض إلى ما يلي: يجب ألا يقل جهد الخطوط الرئيسية أثناء تشغيل المحرك عن 85% من الجهد الاسمي للنظام. عادةً، طالما أن القدرة المحددة للمحرك لا تتجاوز 30% من السعة المحددة لمحول الطاقة، فيمكن تشغيله بالجهد الكامل. يتم إجراء الحسابات التفصيلية فقط عندما تكون نتائج التقدير في حالة حرجة. تنص المادة 5.7.6 من معايير أجهزة الكهرباء للمستخدمين ذوي الجهد المنخفض في مدينة شانغهاي، رقم DGJ08-100-2003، على أن “السعة التي يُسمح بتشغيل المحركات الكهربائية بها بشكل مباشر يجب أن تكون أقل من 8% من سعة محول الطاقة، أما السعة التي يُسمح بتشغيل معدات الإطفاء بها بشكل مباشر فيجب أن تكون أقل من 15% من سعة محول الطاقة””
Reply #72016-10-07
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1593095&page=1#pid16722340 نظرة عامة حول اختيار طرق تشغيل المحركات، مقال من مجلة علمية

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.