يرجى وصف المشكلة كالتالي: تم اختبار العزل الخاص بـ PT100 باستخدام جهاز قياس المقاومة، وكانت نتائج الاختبار جيدة. يتم استخدام جهاز لقياس المقاومة في الموقع لإرسال إشارات المقاومة إلى نظام DCS، وكانت قراءات نظام DCS طبيعية. أما درجة الحرارة التي يُقاسها المقاومة الحرارية في الموقع فهي حوالي 65 درجة مئوية، لكن عند ربطه بالدائرة، يُظهر نظام DCS درجة حرارة 60 درجة مئوية، أي أقل بـ 3-4 درجات مئوية. يتم استخدام طريقة التوصيل الخاصة بشركة ABB في الموقع، فهل يعرف الخبراء ما هي المشكلة؟
٣-٤ درجات، هذا لا يُعتبر مشكلة، في رأيي لا توجد مشكلة على الإطلاق. ما هي طرق التوصيل لدى ABB؟ إنهم يستخدمون نظامًا رباعي الأسلاك، ولا يوجد شيء مميز في ذلك.
خذ جهاز القياس وتحقق مرة أخرى. عادةً، ما نفعله هو التأكد من قنوات DCS (صناديق المقاومة)، والتأكد من مقاومات الحرارة في الموقع (جهاز القياس المتعدد)، والتأكد من الخطوط (جهاز القياس المتعدد، جهاز قياس المقاومة الكهربائية). احرص على عدم الخطأ في التحويل. أخطأت شركة ABB في الحسابات، ومع ذلك ركعت.
لا أعرف مدى طول السلك الموصل إلى وحدة التحكم المركزية، وإذا كان الطول كبيرًا، أنصحك بتركيب جهاز قياس درجة الحرارة في الموقع نفسه. بالنسبة لسؤالك، يمكنك توصيل سلك قياس درجة الحرارة أولاً، ثم قياس المقاومة في لوح التوصيلات الخاص بوحدة التحكم المركزية، لمعرفة ما إذا كانت هذه المقاومة متطابقة مع المقاومة في الموقع أم لا. بالطبع، هناك مقاومة معينة في السلك نفسه.
هناك احتمالان: الأول هو أن جهاز قياس مقاومة الحرارة لا يقوم بقياس القيمة بدقة، والثاني هو أن هناك مشكلة في مقاومة الحرارة نفسها.
تحقق من توصيل الطرفين، يجب فك الأسلاك مرة أخرى وتنظيف طرفي الأسلاك وإعادة التوصيل!
لقد تم تحليل الأسباب من خلال وصف صاحب المنشور. من أجل التأكد من الأسباب بشكل أكبر. يمكن لصاحب المنشور استخدام جهاز القياس متعدد الوظائف عند نقاط توصيل المقاومة الحرارية خلف لوحة DCS، لقياس قيمة المقاومة الحرارية في ذلك الوقت وتحويلها إلى قيمة درجة الحرارة، ومن ثم معرفة مدى الفرق مع درجة الحرارة التي تم قياسها في الموقع والتي تبلغ 65 درجة. يؤدي القياس اليدوي، ومقاومة التلامس لأطراف القياس، بالإضافة إلى أداء جهاز القياس نفسه وخطأ الدقة في عملية التحويل، إلى حدوث اختلافات مع القيم المعروضة على جهاز DCS.
أعتقد أن مقاومة مكان الأداء المتعدد الخاص بك ليست دقيقة تمامًا. هذا الفرق ليس كبيرًا.
هل تم فحص نطاقات القياس؟ هل مستويات المُرسِلات من نوع DCS متطابقة؟ لا تتجاهل التفاصيل الصغيرة
هل يتم استخدام حاجز أمان عند استقبال إشارات DCS، أم بطاقة مخصصة، أم تغير درجة الحرارة في الموقع؟ هل هناك مشكلة في إعدادات هذه الأشياء؟ جرب استخدام قلب مقاومة آخر. جرب باستخدام مقياس الجهد المتعدد مرة أخرى. إذا كان الأمر طبيعيًا، فهذه مشكلة في إعدادات التغير في درجة الحرارة.