皆さん、問題の解決をお手伝いいただけませんか

2016-02-24View Original

Thread Content

現場の状況は次の通りです。現場のバルブが頻繁に動いており、バルブのシャフトが狭い範囲内で速い速度で上下に動いています。しかし、減圧弁に取り付けられた圧力計やポジショナーの出力端にある圧力計の数値は非常に安定しており、全く変動しません。バルブをプロセス配管から外すと自己調整が正常に行われ、バルブの調節も正常ですが、流体が流れ込むと再びこのような現象が発生します
Reply #22016-02-24
バルブを切り出して調整すれば正常だが、プロセス配管に取り付けるとこんなことになる。奇妙なのは、バルブストロークが上下に変動すれば、ポジショナーの出力側の圧力計の数値も変動するはずだ
Reply #32016-02-24
みんな、こんな経験、ありますか?
Reply #42016-02-24
助けて、達人さん、お願いしますあああああ
Reply #52016-02-24
助けて、達人さん、お願いしますあああああ
Reply #62016-02-24
:(この時間に誰もいないのか)
Reply #72016-02-24
悲しいよ、本当に悲しい:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
Reply #82016-02-24
提供された情報が少なすぎます。少なくとも:バルブの実際の前後圧力変化状況、媒体、温度、バルブシートの口径、どのタイプのバルブか、アクチュエーターの型番、どのような状況で振動するか
Reply #92016-02-25
バルブのPID設定が適切か確認してみてくださいこれが問題なはず!!
Reply #102016-02-25
どのようなバルブですか?作動圧力と設計圧力、作動媒体、乱流の有無、アクチュエータの構造、バルブの前後での直径変化の有無
Reply #112016-02-25
まず手動調整で運転し、バルブが振動するかどうかを確認します。もし振動がある場合は、プロセス配管の前後の圧力差などの要因が関係しており、バルブの出力剛性が不足しているということです。自動調整の場合は、PIDパラメータに問題があると考えられます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.