s7300障害

2016-03-19View Original

Thread Content

当社ではS7300システムを1セット使用しており、CPUは315-2DPです。今、問題が発生してしまいましたので、皆様にご相談したく存じます。CPUのSFとBFが時々点滅し、点滅するとすべてのポンプが停止し、再び正常になるとポンプが自動的に起動します。通信に問題があるのかと思いましたが、サブステーションIM153のコネクタからは井戸の異常報告もありません。もし通信に問題があるなら、下のデータは落ちないはずですよね。皆さん、分析をお願いします。頭が痛くなります。ありがとうございます
Reply #22016-03-19
BFとはBUS FAILのことなので、やはりProfibus回線の問題を確認しましょう。 ステップ7に接続でき、ハードウェア設定には診断キャッシュがあります。
Reply #32016-03-21
以前は315-2DP+IM153という方式を使っていましたが、同様の不具合に見舞われたことがあります。その後、PROFIBUSケーブルやMPIコネクタを交換したところ、問題は解決しました。MPI接続部品は国産のものを買ってはいけない、国産のものを買ってはいけない、絶対に国産のものを買ってはいけない!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply #42016-03-22
私も同様の問題に遭遇したことがあります。DPと上位機器との通信で、終端抵抗がONの位置になっておらず、通信が途切れ途切れになるのです。距離はわずか1メートルでも問題が発生しました。
Reply #52016-03-24
1メートル離れてもこの問題があるの?自分で溶接したDB9コネクタで、終端抵抗なんて付けてないのに、使えるの?
Reply #62016-03-29
これは奇妙だ。以前は2台のOSを使っており、終端抵抗をONにしている方の電源を切ると、もう一方のデータ通信に影響が出ました。
Reply #72016-03-29
通信障害が原因のはずです。1つの通信サイクルは約200msで、これを超えると、メインフレーム以外の分散型テンプレートのデータはすべて自動的に安全な位置に戻ります。アナログ値の記録サンプリング頻度を上げると、時々データが0に戻るのが確認できます
Reply #82016-04-04
一般的にこれはソフトウェア的な不具合が原因です。停止する際にはまずデータをバックアップし、その後メモリカードをフォーマットしてプログラムを再インストールし、ソフトウェアでハードウェアに問題がないかチェックしてください。ハードウェアに問題がなければ、オンラインで衝突している箇所がないか確認し、その箇所を再設定することを検討してください。
Reply #92016-04-05
方法1:バッファ情報を確認し、不具合の原因を見つけて故障を解消する。方法2:DPレートを下げる。方法3:すべてのDPコネクタを交換する:lol
Reply #102016-04-15
上の階もとても信頼できる、いいね~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.