配管探傷に関する問題

2016-03-20View Original

Thread Content

配管の公称寸法が500mm未満の場合は、環状継手の数に応じて規定された検査比率で抽出検査を行い、かつ環状継手は1つ以上とする。環状縫合の検査は、円周全体の長さを含むべきである。固定溶接の環状縫合部のサンプル検査率は、40%未満であってはならない。 最後の文は、固定された検査ポイントがあれば、ポイントの数に関係なく40%で検査を行うという意味でしょうか?例えば、配管の探傷率が5%で、検査ポイントが40か所あるとします。そのうち可動式のポイントが30か所、固定式のポイントが10か所です。したがって、可動式のポイントでは30×5%=2か所を、固定式のポイントでは10×40%=4か所を探傷することになります。
Reply #22016-03-20
合計で2箇所を検査し、固定部は1箇所を検査する。各溶接工が全ての箇所をチェックできるように注意すること。
Reply #32016-03-20
参照できる規範はありますか?
Reply #42016-03-21
これは、各溶接工に適用される場合のものです。。 抽出検査の固定口は10×40%=4本です。。 1、配管探傷の割合は5%です。。40×5%=2。現在、4本の部品を検査しており、2より大きい。2、固定溶接された環状の継手については、サンプル検査の割合は40%以上でなければならない。10×40%=4。現在の探傷用の4本は、すべて固定口です。4=4、、、、すべて満たされている。。
Reply #52016-03-21
監査を担当している人に聞いてみると、この点については意見が分かれている。 私たちは通常、検査の前に監督員に相談します。
Reply #62016-03-21
固定口の探傷比率は、総比率範囲内の40%であるべきです。
Reply #72016-03-21
このパイプラインは少なくとも4か所の検査ポイントが必要だということですか?
Reply #82016-03-21
少なくとも4本で、そのうち4本は固定口でなければならない
Reply #92016-03-21
50184のその部分に曖昧さはありますか?どちらの解釈でも構いません。監理はあなたの言う通りに数を数えますが、私たちは全数のパーセンテージ表に従って徹底的にチェックするので、うまくいきません!
Reply #102016-03-21
配管の公称寸法が500mm未満の場合、環状縫合部の数に応じて規定された検査比率で抽出検査を行い、かつ環状縫合部は1つ以上でなければならない。環状縫合の検査は、円周全体の長さを含むべきである。固定溶接の環状縫合の抽出検査率は40%未満であってはならない。 この文はまあまあだね。。他の意味は理解できませんでした。
Reply #112016-03-21
自分で間違えたんでしょう。。40か所の溶接部のうち、適当に2か所を選んだの? この固定口のサンプル数は満たされていません。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.