Liebe Meister, ich möchte fragen, wo ich den neu installierten Differenzdruck-Durchflussmesser verschreiben soll. Sollte es am Zählerkopf oder am DCS eingeschaltet werden? Wie ermittelt man den Messbereich? Warum entspricht der Messbereich 4-20 mA? Und mir helfen, über Fragen nachzudenken, an die ich noch nicht gedacht habe? Ich denke an dich: Händedruck
Verwenden Sie hart, um es zu ändern. Es gibt eine Quadratwurzeloption in hart. Nach der Änderung wird in der Kopfzeile ein offenes Symbol angezeigt.
Hallo, sind Sie für das Quadratwurzelelement in Hart sicher, dass Sie die Quadratwurzel aus der Tabellenüberschrift oder aus dem DCS ziehen?
Im Allgemeinen ist der Differenzdruck-Durchflussmesser im Messumformer quadriert. Der 4-20 mA entsprechende Durchfluss wird durch die Konstruktion berechnet und bestimmt und kann nicht einfach so geändert werden.
Schauen Sie im Berechnungsbuch der Drosseleinrichtung nach, das den Durchflussbereich entsprechend dem Differenzdruckbereich enthält. Je nach Bedarf kann der Differenzdrucktransmitter selbst oder am DCS vorgeschrieben werden
1. Im Allgemeinen erfolgt dies am Differenzdrucktransmitter. Wenn Ihr Sender dies nicht unterstützt, können Sie dies nur auf dem DCS tun. 2. Um den Messbereich zu ermitteln, müssen Sie das Berechnungsbuch des Drosselgeräts heranziehen. Es kann mit einem Handkommunikator auf 4-20 mA eingestellt werden. Wenn es quadriert wird, entspricht es der Durchflussrate. Wenn es nicht quadriert wird, entspricht es dem Differenzdruck. 3. Wenn möglich, wird empfohlen, den Differenzdruckwert und den Durchflusswert auf dem Messgerät anzuzeigen, um die Beobachtung und Nullpunkteinstellung zu erleichtern.
Im Allgemeinen wird 475 verwendet, um den Quadratmeter am Anfang des Zählers anzugeben.
Wissen Sie, welche Verschreibungsoption Sie wählen sollen? Haha, wenn Sie auf dem Kommunikator Linearität sehen, ändern Sie sie einfach in Quadratwurzel.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ゞ①Pointゞ am 8.4.2016 um 19:52 Uhr bearbeitet. Alle Daten des Differenzdruckdurchflusses werden auf der Grundlage der Parameter der Rohrleitung und der Betriebsbedingungen berechnet. Wie groß ist beispielsweise die Rohrleitung, welches Messmedium ist es, Temperatur, Druck und Dichte ... Diese Parameter werden auf Basis von Berechnungen ermittelt. Welche Drosselgerätgröße sollte gewählt werden? Wie viel Durchfluss kann unter diesen Prozessparametern erzeugt werden? Welche Reichweite hat der entsprechende Differenzdrucktransmitter? Kaufen Sie darauf basierende Instrumente. Der Differenzdruckbereich und der Durchflussbereich stimmen überein. Einmal festgelegt, können sie nicht mehr beliebig geändert werden, es sei denn, die Konstruktion entspricht nicht der tatsächlichen Situation und es müssen neue Durchfluss- und Differenzdruckbereiche neu berechnet werden. Was die Verschreibung betrifft, können das Instrument und das System die Verschreibung auf einer Seite durchführen, jedoch nicht auf beiden Seiten. Informationen dazu, auf welcher Seite das Quadrat gezeichnet werden soll, finden Sie unter * Gewöhne mich daran, ich persönlich * Ich bin es gewohnt, Instrumente zu verschreiben. Nach der Verschreibung einiger Instrumente befindet sich auf dem Anzeigemodul eine Markierung. Wenn das Messgerät vorschreibt, erfordert es die Verwendung von Spezialwerkzeugen wie 475, die an manchen Standorten nicht verfügbar sind, daher bevorzuge ich persönlich das System zur Vorschreibung.
Wie oben erwähnt, wird der Differenzdruck-Durchflussmesser normalerweise auf dem Messkopf ausgerichtet, oder er kann auf dem DCS-Modul ausgerichtet werden, es ist jedoch nicht möglich, ihn auf beiden Seiten gleichzeitig auszurichten. Bezüglich des Messbereichs hat das Konstruktionsinstitut ein detailliertes Berechnungsbuch für das Messgerät bereitgestellt. Verwenden Sie einfach HART475, um es einzustellen. . .
Es kann am Zählerkopf oder DCS eingeschaltet werden, schalten Sie es jedoch nicht zweimal ein. Der Messbereich sollte anhand der Datenspezifikation der Primärkomponente bestimmt werden und nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet werden.
Die Quadratwurzel der Zählerhöhe kann mit der DCS-Quadratwurzel berechnet werden. Der Messbereich ist die Ober- und Untergrenze des Differenzdrucks, die anhand Ihres Durchflussbereichs berechnet wird. Verwenden Sie den Kommunikator, um in der Funktionsoption Quadratwurzel auszuwählen, um die Quadratwurzel des Zählerkopfes zu ermitteln!
Die Vorgabe kann am Differenzdrucktransmitter oder auch im DCS erfolgen. Darüber hinaus kann eine Kleinsignalentfernung durchgeführt werden. Dies kann je nach Bedarf erfolgen und kann auch von Instrumenten und DCS verwendet werden.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Verordnung im Sender oder im DCS verordnet wird, solange sie nicht wiederholt wird.
Normalerweise verschreiben wir Rezepte für DCS
Helfen Sie, über die Probleme nachzudenken, an die Sie noch nicht gedacht haben. Wie kann ich helfen? Ha ha. Lesen Sie weitere Bücher, grundlegende Bücher.