أرغب في الاستفسار عن مسائل تتعلق بالفحص غير المدمر للأنابيب

2016-04-08View Original

Thread Content

1. اللوائح الجديدة تنص على أن أنابيب الهواء المضغوط التي يقل قطرها عن DN150 ليست أنابيب تحت ضغط، ولكن هل يجب إجراء فحوصات غير مدمرة عليها؟ أنا الآن في هيفي، وقد قال معهد التفتيش الخاص في أنهوي إنه يمكن عدم إجراء اختبارات التفتيش غير المدمرة لأنابيب GC3، لكنني لم أجد أي معايير أو قواعد تنص على ذلك. هل هناك بالفعل مثل هذا الحكم؟ 3. في جدول خصائص الأنابيب، لم يصنف مكتب التصميم 13A و4A ضمن الأنابيب تحت الضغط، ولكن هناك متطلبات الجودة من المستوى 4 وفقًا لمعيار GB20801، فهل يجب إجراء فحص بنسبة 5%؟ (قطر الأنابيب أيضًا أقل من DN150). شكرًا للجميع، في انتظار الرد عبر الإنترنت
Reply #22016-04-08
في معيار GB/T20801: 6.1.2 يتم تحديد مستوى فحص الأنابيب وفقًا لمستوى الأنبوب وظروف التشغيل المتكررة الشديدة: أ) يجب ألا يكون مستوى فحص الأنابيب من الفئة GC3 أقل من المستوى V، وهذا المستوى V يعني الفحص البصري. . . إذا لم تتضمن وثائق التصميم أي متطلبات إضافية، فإن الأمر يتعلق بالفحص البصري. . . . “هل يجب إجراء فحص بنسبة 5% وفقًا لمتطلبات الموافقة من الدرجة الرابعة لمعيار GB20801؟ هذه هي درجة الفحص رقم IV، وليست متطلبًا للموافقة، أي أن نسبة الفحص تكون 5%
Reply #32016-04-09
لا علاقة بين إجراء الفحص غير المدمر وكونه أنبوبًا تحت ضغط؛ يتم إجراء الفحص غير المدمر وفقًا لمتطلبات الرسومات التصميمية، أو وفقًا للمعايير GB50184 وGB/T20801.5

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.