لا يمكن لمحطة التشغيل CS3000 التابعة لشركة يوكوجاوا إلغاء أصوات التنبيه الصادرة من محطات التشغيل الأخرى

2016-04-09View Original

Thread Content

تستخدم شركتنا نظام يوكوغاوا CS3000، وبناءً على طلب المشغلين، قمت سابقًا بضبط أرقام إلغاء الإنذارات لأجهزة HIS0164~0161 بحيث تكون متشابهة، بحيث يمكن إلغاء أصوات الإنذارات في جميع الأجهزة الأربعة في نفس الوقت عبر الضغط على زر إلغاء الإنذارات في أي جهاز، وكان الأمر يعمل بشكل جيد دائمًا. لكن مؤخرًا، لا يعرف سببه، لكن جهاز HIS0164 لا يمكنه إلغاء أصوات الإنذارات الخاصة به فقط، بينما لا يزال بإمكانه إلغاء أصوات الإنذارات في الأجهزة الثلاثة الأخرى. لقد جربت استخدام حساب المسؤول وحساب CENTUM دون جدوى، فهل يوجد من يعرف كيفية حل هذه المشكلة؟ شكرًا
Reply #22016-04-09
ماذا لو ضغطت على أزرار تخفيض الصوت 61-63؟ هل هو نفس مشكلة العطل؟
Reply #32016-04-11
المحطات من 61 إلى 63 تعمل بشكل طبيعي، ويمكنها التخلص من أصوات الإنذار المتبادلة، أما المحطة رقم 64 فهي منفصلة عن البقية
Reply #42016-04-13
ألم يواجه الجميع مشكلات مماثلة؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.