Thread Content
In SH/T3082-2003 wird festgelegt, dass Detektionsysteme für brennbare und giftige Gase mit einer UPS-Stromversorgung ausgestattet sein müssen. Was denken die Leute? Ist es unbedingt notwendig, eine UPS-Stromversorgung zu verwenden? Soweit ich weiß, werden an einigen Anlagen vor Ort keine UPS-Systeme zur Stromversorgung eingesetzt.
HGT 20509 – Richtlinien für die Stromversorgung von Messgeräten, Abschnitt 5.3.1: In den folgenden Fällen sollte eine UPS zur Stromversorgung der Messgeräte verwendet werden: 1. In Produktionsanlagen, bei denen DCS, FCS oder SIS eingesetzt werden; 2. CCS; 3. Online-Analysegeräte zur Teilnahme an Interlocks und Prozesssteuerungen; 4. Systeme zur Erkennung und Alarmierung bei brennbaren sowie giftigen Gasen
Anleitung zur Verwendung von Standardbegriffen: Begriffe, die eine strenge Vorgabe ausdrücken und unter normalen Umständen immer so gehandhabt werden sollten: Für positive Formulierungen wird „sollte“ verwendet, für negative Formulierungen „sollte nicht“ oder „darf nicht“.
Brennbare, giftige Gase erfordern eine separate Überwachungssysteme; solche Systeme sollten über einen UPS mit Strom versorgt werden. In unserer Einheit gibt es jedoch keinen solchen UPS
Normale Hersteller integrieren in Schränke für Gasmelder für giftige Gase sowie brennbare Gase in der Regel einen kleinen UPS-Generator direkt darin. Falls das nicht möglich ist, kann der Melder auch direkt über die UPS-Ausgänge des DCS angeschlossen werden. Bei wandmontierten Melderschränken, die weit vom UPS entfernt sind, spielt das eigentlich keine Rolle – schließlich muss man die tatsächlichen Umstände berücksichtigen. In unserer Fabrik werden die Alarmschranken in den Schichträumen nicht über einen UPS mit Strom versorgt; die großen Alarmschränke im DCS hingegen verfügen über eine Doppelstromversorgung.
Man muss sich trotzdem an die Vorschriften halten. Aber wenn man keinen UPS verwendet, wissen sie es auch nicht
In jeder Norm werden einige Qualifikatoren erläutert; „soll“ bedeutet, dass etwas vorhanden sein muss – es sei denn, es handelt sich um besondere Fälle. Daher wird empfohlen, einen UPS hinzuzufügen
Bei der Planung durch das Planungsbüro wird sicherlich berücksichtigt, dass die UPS-Geräte zur Stromversorgung von brennbaren sowie giftigen Gasen dienen. Wie dies letztendlich umgesetzt wird, hängt von den endgültigen Bauarbeiten ab