Thread Content
يوجد في موقعنا الكيميائي بعض صمامات التحكم بالغاز، وتتطلب العمليات أن يتم التحكم في الصمامات عبر نظام DCS في النطاق من 0 إلى 100، حيث يتم فتح أو إغلاق الصمامات وفقًا لذلك. وقد تم تحقيق ذلك من خلال إعداد إخراج عكسي في نظام DCS! هناك آراء مختلفة بين زملائنا؛ يعتقد البعض أن هذا التعديل لا يؤثر على عملية الإنتاج، بينما يصر آخرون على أن يكون التحكم في النطاق من 0 إلى 100 مرتبطًا بوضع التشغيل/الإيقاف ما هي مزايا وعيوب كل من هذين الأسلوبين؟ وهل لهما أي تأثير على سلامة الإنتاج الكيميائي؟
هناك تأثير، والآثار المترتبة عليه مختلفة. ووفقًا لنمط التفكير العادي، يجب أن يعني الرقم 0 إغلاقًا كاملاً، بينما يعني الرقم 100 فتحًا كاملاً.
وفقًا للطريقة التقليدية في التفكير، يتوافق النطاق 0∽100 مع حالتي الإغلاق والفتح. عادةً، يتم ذكر “درجة الإغلاق” على المفتاح المقابل؛ مثل صمام التفريغ في بعض ضواغط الطرد المركزي. . .
إذا أصرت عمليات الإنتاج على طلب تعديلات منكم، فالرجاء منهم تقديم تقرير كتابي موقع من قبل مديرهم، وبعد مناقشته في المصنع يتم إصدار وثيقة رسمية للأرشفة، مع طلب تحديث كتيبات التشغيل الخاصة بقسم الإنتاج.
عادةً ما يتم ضبط العمليات على 0 للإغلاق و100 للفتح، لتجنب الأخطاء في التشغيل، وسيتم تعيين صمام إغلاق التهوية في نظام DCS ليعمل بآلية عكسية
يعتمد اختيار التشغيل بالهواء المغلق أو بالهواء المفتوح بشكل أساسي على تأثير فتح أو إغلاق الصمام في حالة حدوث عطل على سلامة الجهاز أو العملية.
يجب اختيار ذلك بناءً على الاستخدام الفعلي، مع مراعاة سهولة التشغيل والسلامة…
يعتمد الأمر بشكل أساسي على متطلبات موظفي التشغيل. عادةً ما يتم تخصيص النطاق من 0 إلى 100 للوضع المغلق تمامًا إلى الوضع المفتوح تمامًا، لتجنب حدوث أخطاء في الاستخدام.
يجب أن يعني الرقم 0 إغلاقًا كاملًا، والرقم 100 يعني فتحًا كاملًا. وإلا، فمن السهل أن يؤدي ذلك إلى عمليات خاطئة تسبب الخطر. خاصة في وردية الساعة 0، يكون الوضع في “الدماغ التقني” فوضويًا تمامًا؛ فكيف يمكنك أن تطلب منه إغلاق كل شيء عند الرقم 0، ثم فتح كل شيء مرة أخرى؟ هذا ليس مزحة بالطبع.
ما هو صمام التنظيم؟ لدى شركة ياماوتشي جهاز تحكم يمكنه تعديل مستوى إشارة 4-20MA عند طرف صمام التنظيم
يمكن ضبط درجة فتح الصمام بحيث تظل معاملات العملية ثابتة على شاشة DCS. أو صمام يدوي أمام الصمام التلقائي، لضبط درجة فتح الصمام بحيث تظل معايير العملية مستقرة