DCS制御のポンプ、モーターの起動・停止問題

2016-04-18View Original

Thread Content

皆さんに質問があります。DCSで制御されるポンプのモーターの起動・停止は、どのように実現されているのでしょうか?DCSの設定では起動と停止しかないのですが、1台のポンプの起動と停止をどう制御するのでしょうか?回路図を描いて説明していただけますか?ありがとう
Reply #22016-04-19
簡単に言うと、DCSプログラムが電気系統にDO信号を出力し、それがポンプのコントローラーになります。ポンプのコントローラーは、この信号を受け取ると起動し、この信号がなくなると停止します。
Reply #32016-04-19
電気側のこの2本の線はどこに接続しますか?DCSが送る信号はオンオフなのでしょうか?
Reply #42016-04-19
起動信号はDCSからデジタル接点として電気系統に出力され、中間リレーを介してポンプの起動制御回路に組み込まれてポンプの起動が制御される。停止も同様である。
Reply #52016-04-21
DCSから電気系統への出力は2つのドライコンタクトで、制御用リレーを駆動し、2つのリレーによって機能を実現します。
Reply #62016-04-28
DCSには2つの出力コンタクトがあり、1つはノーマルオープン型、もう1つはノーマルクローズ型です。ノーマルオープン型は現場の起動ボタンと並列に接続され、ノーマルクローズ型は現場の停止ボタンと直列に接続され、出力はパルス信号となります。
Reply #72016-05-03
ラダーダイアグラムもPLCと同じ原理です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.