Thread Content
Wie groß ist die Übertragungsstrecke für Signale mit einer Wärmewiderstandssensore mit 1,5-mm-Durchmesser im Dreileitersystem? Wie groß ist die Übertragungsstrecke für Signale mit einer Wärmewiderstandssensoren mit 2,5-mm-Durchmesser im Dreileitersystem? Wer etwas weiß, der soll es sagen. Welche Normen?
Bei dreipoligen Heizelementen muss man die Auswirkungen des Leitungswiderstands doch nicht berücksichtigen, oder?
Zwar sind das Dreileitersystem sowie das Vierleitersystem dazu da, den Widerstand in den Leitungen zu beseitigen – theoretisch ist das möglich, vorausgesetzt, die Widerstände der drei oder vier Leiter sind genau gleich. In der Praxis ist das jedoch schwer zu erreichen. Deshalb empfehle ich, bei großen Entfernungen lieber ein System mit Temperaturausgleich zu verwenden – so spart man Geld und gewährleistet zugleich die Genauigkeit
Es ist natürlich gut, Temperaturschwankungen zu nutzen, aber einige Eigentümer mögen das nicht. Im Internet wird gesagt, dass eine einzelne Kabelleitung verwendet werden kann, wenn ihr Widerstand unter 5 Ohm liegt – das entspricht etwa 440 Metern Länge. Gibt es eine solche Anforderung? Ich habe lange gesucht, aber die Vorschriften gefunden. Hat schon jemand davon Gebrauch gemacht? Erzählt mal.
Wir haben hier eine Anlage, die 600 bis 700 Meter vom Kontrollraum entfernt ist; die Wärmewiderstände funktionieren einwandfrei.
Die Entfernung der Messleitungen für Widerstandsmessungen im Dreileitersystem hängt von der Eingangsimpedanz des zugehörigen Messgeräts ab. Je größer die innere Impedanz ist, desto größer kann auch die Entfernung sein. Es stellt sich heraus, dass es Vorschriften für Dynamikanzeigen gibt, wonach alle 3 Leitungen einen Widerstand von 2,5 Ohm haben müssen. Doch bei den heutigen Digitalanzeigen gibt es aufgrund der hohen Eingangsimpedanz keine festgelegten Anforderungen mehr an den Widerstand der Leitungen. Es wird lediglich verlangt, dass die Widerstände der drei Leitungen gleich sind, um Leitungsfehler auszuschließen. Die Kabellänge ist zu groß; man muss möglicherweise die Auswirkungen von Störungen sowie von Schwankungen der Umgebungstemperatur berücksichtigen.