Dieser Beitrag wurde zuletzt von zhangzheyuanxp am 23.4.2016 um 22:16 bearbeitet. Um den Flüssigkeitsspiegel in einem Behälter mit Hilfe eines Differenzdrucksensors zu messen – wobei der Sensor über Druckleitungen verbunden ist, deren eine Seite mit dem Behälter und die andere mit der Luft verbunden ist – handelt es sich um Hydrauliköl mit einer Dichte von 0,87. Wie kann man den Sensor kalibrieren? Die tatsächlich benötigte Füllhöhe beträgt 0–350 mm. Muss nur überprüft werden, dass 0 Punkte 4 mA entsprechen, muss auch überprüft werden, dass der für 100 % erforderliche Messstand 20 mA entspricht? Es wäre besser, wenn man detaillierter erklären könnte, wie die Überprüfung durchgeführt wird.
Notwendig, siehe für Details die Prüfrichtlinien von **
Für konkrete Überprüfungsmethoden siehe JJG 882_2004 „Vorschriften für die Kalibrierung von Drucksendern“.
Messbereich 0–2,98 KPA. Falls es zu einer Verschiebung des Nullpunkts kommt, kann dieser entsprechend angepasst werden. Bei leerem Behälter beträgt der Ausgangswert 0 KPA. Bei einem Ausgangswert von 4 Ma liegt der Wert bei etwa 3 KPA; bei 20 Ma liegt er ebenfalls bei etwa 3 KPA
Ist es in der Praxis notwendig, das Hydrauliköl auf 350 mm zu bringen und dabei mit 475 zu überprüfen, ob 100 % entsprechend 20 mA sind, oder muss man es auf 175 bringen und dabei überprüfen, ob 50 % entsprechend 12 mA sind?