مكافأة المشاركة: 2 ثروة. مكافأة الإجابة الصحيحة: 9 ثروات. يُمنع العمل على الأجهزة التي يتم فصل تيار الطاقة عنها عبر ( ) ; يجب فتح ( )، بحيث يكون هناك على الأقل شيء واضح في كل جانب.
يُحظر العمل على الأجهزة التي تم فصل تيار الطاقة عنها باستخدام المفتاح الكهربائي فقط; يجب فتح (مفتاح القطع، غرفة الأدراج)، بحيث يكون هناك فجوة واضحة للعزل الهوائي على الأقل في كل جانب. على الرغم من أن قدرة قاطع الدوائر ذو الجهد العالي على فصل التيار كبيرة، إلا أن مسافة الفصل الخاصة به محدودة للغاية. تقع الأطراف الحركية والثابتة للمقوم داخل غرفة إطفاء الشرارات العضوية، ولا يمكن معرفة ما إذا كان المقوم مفتوحًا أم مغلقًا إلا من خلال لوحة الإشارة المخصصة لذلك، ولا يكون ذلك واضحًا من النظرة الخارجية. الأهم من ذلك، أن مصدر الطاقة الذي يُستخدم لتشغيل القاطع في حالة التوقف لا ينقطع، وإذا حدثت مشكلة في دائرة التحكم الخاصة به أو حدث تداخل في الأسلاك أو خطأ في الضغط على الأزرار، فإن ذلك سيؤدي إلى تشغيل آلية تشغيل القاطع وبالتالي إعادة توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي. ثانيًا، عندما يتم فتح مفتاح القطع، إذا تعطل آلية التشغيل ولم يتم فتح القاطع فعليًا، فقد يستمر مؤشر الموضع في الدوران إلى وضع الفتح، مما يؤدي إلى حالة من القطع الظاهري للقاطع ويخلق انطباعًا خاطئًا لدى الشخص. لذلك، ينص “القواعد الأمنية” بوضوح على منع العمل على الأجهزة التي تم فصل تيار الطاقة عنها باستخدام مفتاح القطع فقط. في حالة الصيانة وانقطاع التيار، يجب إيقاف تشغيل المقسم الكهربائي، وفصل مفتاح العزل عن جانب الحمل ومفتاح العزل عن جانب الخطوط الرئيسية، وذلك لإنشاء فجوة عازلة بالهواء واضحة، وذلك لتلبية متطلبات السلامة أثناء العمل.
قاطع الدائرة، مفتاح العزل، نقطة الفصل
قاطع الدائرة، مفتاح العزل، نقطة الفصل
قاطع الدائرة، مفتاح العزل، نقطة الفصل
مفتاح قطع التيار، مقبض القطع، نقطة الفصل
قاطع الدائرة، مفتاح العزل، نقطة الفصل
قاطع التيار، مفتاح العزل، نقطة الفصل
يُحظر العمل على الأجهزة التي تم فصل تيار الطاقة عنها باستخدام المفتاح الكهربائي فقط; يجب فتح مفتاح العزل، بحيث يكون هناك نقطة انقطاع واضحة على الأقل في كل جانب.
قاطع الدائرة، لديه نقطة فصل واضحة، ولا يمكنه إعادة الاتصال تلقائيًا
قاطع التيار (المفتاح)، قاطع العزل (البوابة)، نقطة الفصل