HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Wie wird die elektrische Heizung mit dem CS3000 gesteuert?

2016-05-14View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von jl1502 am 14.05.2016 um 14:20 bearbeitet. Wie wird die Steuerung der elektrischen Heizung beim Yokogawa CS3000 realisiert? Welche Hardware ist dafür erforderlich – und welcher Funktionsblock wird zur Steuerung verwendet? Im Heizkreis werden Solid-State-Schalter verwendet, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten.
Reply #22016-05-14
Ich verstehe es nicht so gut, kann dir vielleicht nicht helfen :)
Reply #32016-05-14
Die elektrische Erwärmung wird in der Regel von der Elektroabteilung gesteuert; es wird eine Spannung von 220 V bereitgestellt. Vor Ort gibt es eine Steuereinheit, mit der Temperaturwarnwerte eingestellt werden können
Reply #42016-05-14
Die Steuerung der elektrischen Heizung erfolgt hauptsächlich über Thyristoren. Es werden sowohl Strom- als auch Spannungssignale verwendet; dazu ist ein PID-Block erforderlich – ähnlich wie bei der Steuerung von Regelventilen
Reply #52016-05-14
Dieser Beitrag wurde zuletzt von normalboy am 14.05.2016 um 19:46 bearbeitet. Die Elektroheizungen in Montagegeräten funktionieren in der Regel so: Das Steuerzentrum kann die Elektroheizungen auch aus der Ferne über dieses Vor-Ort-Pult steuern und außerdem Informationen über Fehler dieses Vor-Ort-Pults erhalten. In der Regel handelt es sich dabei um Signalen mit trockenen Kontakten, also DI/DO-Signale. Falls es noch ein Signal zur Einstellung der Fernheiztemperatur gibt, könnte ein AO erforderlich sein. Normalerweise werden diese Funktionen vor Ort direkt implementiert.
Reply #62016-05-15
Wenn ich das jetzt in DCS umsetzen möchte? Ich habe hier eine Elektroheizung – momentan gibt es vor Ort keinen Controller, alles ist an das DCS angeschlossen. Ich weiß nicht, wie man sie steuern soll
Reply #72016-05-15
Elektrische Heizgeräte werden in Kombination mit einem Temperaturregler geliefert. Die Temperatur der Heizelemente wird an den Temperaturregler zurückgemeldet. Der Thyristor steuert die Leistung, die an die Heizelemente abgegeben wird. Auf diese Weise entsteht eine Schleife zur Steuerung der Heizleistung. Wie wird die Heizleistung mithilfe von 4-20mA-Signalen des DCS aufrechterhalten? Was den Steuerkreis des DCS angeht, so sollte die gemessene Temperatur die Temperatur der „erhitzten“ Flüssigkeit sein. Die Ausgabe dieses TICs wird an den Temperaturregler als Sollwert übermittelt.
Reply #82016-05-16
Kann der DCS Pulssignale ausgeben, damit der Solid-State-Schalter in einem kontinuierlichen Ein-/Ausschaltzustand bleibt und die Temperatur aufrechterhalten wird? Wenn ja, welcher Funktionsblock ist das?
Reply #92016-05-18
Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich denke, es ist etwas schwierig. Die Tradition besagt Folgendes: Angenommen, Sie erhitzen die Luft mit einem Heizelement – dann ist die Temperatur der ausgehenden Luft der Parameter, den Sie steuern müssen. Die Temperatur des Heizelements selbst wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass die Lufttemperatur auf einem bestimmten Niveau bleibt (zum Beispiel: Wenn das Heizeelement 600 Grad hält, dann liegt die Temperatur der Luft bei etwa 200 Grad). Daher wird die Temperatursteuerung der Heizrohre durch einen Temperaturregler realisiert, wobei die kontinuierliche Ausgabe des Reglers die Leistung des Thyristors steuert (was als lineare Leistungsbeziehung angesehen werden kann). Die Temperatur des Luftstroms TIC kann im DCS ermittelt werden; dabei handelt es sich um einen seriellen Regelkreis: Luft-TIC – seriell – TIC der Heizspirale (Temperaturregler). Zunächst muss die Temperatur der Heizspirale gesteuert werden. Durch die Steuerung der Leistung mit dem Ein- und Ausschalten eines Solid-State-Schalters verzögert sich die Lufttemperatur (meine persönliche Ansicht)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.