Welche Ursachen führen zu Schwankungen der Temperatur der Lagerschalen des Synthesegaskompressors?
Zusatz: Die drei Leitungen der Temperaturwiderstände der Lager kommen über den WTS4 PT100/3 C 0/4-20mA-Temperatursensor von Weidmüller in das Conixon-System – dort treten Schwankungen zwischen 57 und 75 Grad auf. Jetzt wurde die Wärmewiderstandsschleife erneut mit dem Allen-Bradley-Steuerungssystem verbunden. Es wurde kein Temperaturwandler verwendet, es traten keine Schwankungen auf. Der WTS4 PT100/3 C 0/4-20mA von Weidmüller wurde bereits dreimal ausgetauscht und zur Neujustierung zurückgegeben – ohne Probleme
Es geht direkt von 57 auf 75. Es muss gemessen werden, welcher Spannungsbereich zur Versorgung vorhanden ist – das kann man am Transmitter ablesen
Prüfen Sie den Kanal von Conjisen – und ob die Uhr zu stark vibriert
Der Kanal wurde nicht getestet. Es gibt Vibrationen, aber es ist kein großes Problem
Verwenden Sie einen Prozessprüfgerät, um dem Temperatursender ein PT100-Signal vorzuspielen, und überprüfen Sie, ob das System von Kangjisen Schwankungen anzeigt. Falls alles stabil ist, prüfen Sie den PT100-Wärmewiderstand; Bei Schwankungen liefert der Standardstrommessgerät einen 4-20mA-Signal aus dem Temperaturwandler – dadurch kann festgestellt werden, ob es sich um ein Problem mit dem Temperaturwandler handelt oder um ein Problem im Kangison-System.
Ich vermute, es liegt an instabiler Eingabe oder Störungen