Fragen zu den Brandschutzvorschriften für den Entwurf von Petrochemieunternehmen? ? Schnell, schnell, schnell! ! !

2016-05-19View Original

Thread Content

Gemäß Punkt 5.2.22 muss die Anordnung der Lagerbehälter (Gruppen) des Anlagens den folgenden Vorgaben entsprechen: 1. Wenn das Gesamtvolumen der Lagerbehälter der Anlage folgendes Ausmaß hat: Die Behälter für flüssifizierte Kohlenwasserstoffe dürfen eine Größe von maximal 100 m³ haben, während die Behälter für brennbare Gase oder Flüssigkeiten eine Größe von maximal 1000 m³ haben dürfen. In diesem Fall können diese Behälter innerhalb der Anlage platziert werden. Der Abstand zwischen den Lagerbehältern sowie den Geräten und Gebäuden muss mindestens den in Tabelle 5.2.1 angegebenen Werten entsprechen. Die Frage ist: 1. Die Anlage gehört ursprünglich nicht zur Klasse A (kein explosionsgefährdetes Gebiet). Wenn diese Bedingung erfüllt ist und der Behälter für brennbare Flüssigkeiten der Klasse A ein Volumen von weniger als 1000 m³ hat, dann kann er innerhalb der Anlage untergebracht werden. Muss die gesamte Anlage dann als Gebiet der Klasse A eingestuft werden? ? 2. Gemäß den Brandschutzvorschriften dürfen Tanks der Klasse A nicht innerhalb des Gebäudes untergebracht werden. Gehört also dieses Anlagengebiet nicht zum Gebäude? ? Wie lässt sich das erklären, wenn es im Anlagenbereich ein Gebäude gibt? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem hier erwähnten Anlagenbereich und dem Werksgelände? ?
Reply #22016-05-19
Der Anlagenbereich enthält Stoffe der Klasse A, wodurch er als Anlage der Klasse A eingestuft werden kann. Der Anlagenbereich umfasst den Anlagengerüst, die Gebäude sowie die Lagerbehälter für die Stoffe. Der Gebäudekomplex sollte Teil des Anlagenbereichs sein.
Reply #32016-05-19
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jujiangliu am 19.05.2016 um 11:10 bearbeitet. Die von Ihnen genannten Vorschriften stammen aus der Norm GB 50160-2008 „Vorschriften für den Brandschutz bei der Planung von Petrochemiebetrieben“. Ölverarbeitungsanlagen sollten alle zu den Produktionsbereichen der Klassen A und B gehören. Wenn es keine Anlagen der Klasse A gibt, wie können dann Tanks der Klasse A existieren? Außer den Kompressorhallen und Pumpenhäusern sind die Produktionsanlagen in den petrochemischen Anlagen im Allgemeinen im Freien untergebracht.
Reply #42016-05-19
Die Petrochemik-Vorschriften eignen sich in erster Linie für große Chemie- und Petrochemieprojekte. Im Allgemeinen sind die Lagerbereiche der Anlagen im Freien angelegt. Das Konzept der Anlage umfasst einen Zwischenbehälterbereich, Gebäude sowie einen Bereich für Außenausrüstung
Reply #52016-05-19
Mein Herr, wenn der Anlagenbereich ein Gebäude ist, steht dieser Paragraph dann nicht im Widerspruch dazu, dass in solchen Gebäuden keine Tanks der Klasse A untergebracht werden dürfen? ? Verstehe nicht
Reply #62016-05-19
Gilt ein offener Rahmen oder ein Dachüberstand als Fabrikgebäude? Was definiert eigentlich ein Fabrikgebäude? ?
Reply #72016-05-19
Mein Herr, wenn der Anlagenbereich ein Gebäude ist, steht dieser Paragraph dann nicht im Widerspruch dazu, dass in solchen Gebäuden keine Tanks der Klasse A untergebracht werden dürfen? ? Verstehe nicht
Reply #82016-05-19
Mein Herr, wenn der Anlagenbereich ein Gebäude ist, steht dieser Paragraph dann nicht im Widerspruch dazu, dass in solchen Gebäuden keine Tanks der Klasse A untergebracht werden dürfen? ? Verstehe nicht
Reply #92016-05-19
Der Anlagenbereich kann einen Teil von Gebäuden enthalten, kann auch keine Gebäude haben, oder er kann ausschließlich aus Gebäuden bestehen
Reply #102016-05-19
Bitte schauen Sie sich zunächst die Definition des Anlagengebiets an – es gibt dort Grenzen hinsichtlich der Kapazität der Speichertanks. In gewisser Weise verhältst du dich wie jemand, der sich in einer Sackgasse befindet. Im Allgemeinen gilt: Wenn der Fassungsvermögen eines Lagerbehälters größer als 50 Kubikmeter ist, dann macht es keinen Sinn, ihn in einem Gebäude unterzubringen. Kein Gebäude weist eine Einzellagehöhe von mehr als 10 Metern auf
Reply #112016-05-20
Die Brandschutzvorschriften weisen viele Widersprüche auf; es kommt darauf an, welche Vorschriften herangezogen werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.