触媒分解用主送風機群の起動について

2016-05-19View Original

Thread Content

主送風機の起動前に、なぜ排煙機の入口ダイヤフラムバルブと遮断弁を完全に閉じる必要があるのか?
Reply #22016-05-19
最小出力での起動、ファンとポンプは異なり、ポンプは出口弁を閉じて起動するときの出力が最も小さい。一方、ファンは入口弁を閉じて起動するときの出力が最も小さい
Reply #32016-05-20
排煙機は条件が満たされた後にのみ起動でき、ファンは初期起動時にモーターの動力を利用する。排煙機は遮断状態にあり、反応系の変動や薬剤の漏れなどを防ぐ。触媒が排煙機内に入ると、インペラーが損傷する。
Reply #42016-05-24
メインファンユニットは煙道機と電動エンジンによって駆動され、煙道機の起動にはウォームアップが必要で、徐々に温度と回転速度を上げていき、1時間あたり100℃を超えてはならない。もしメインファンユニットの起動にこのような論理的条件がなければ、装置が安全かつ安定して稼働することを保証できるでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.