طلب مساعدة، هل لدى أحد نماذج لبيانات اكتمال تعديل الخزانات تحت الضغط؟ شكرًا جزيلًا
يجب تسجيل عملية التعديل لدى مكتب فحص الأواني المحلي. أما بالنسبة للبيانات. يجب توفير رسومات التصميم، وتقارير فحص عمليات الإنتاج، وغيرها. إنها تشبه إلى حد كبير الخطوات الأساسية لتصنيع منتج جديد.
(1) رسومات الإنجاز; (2) شهادة مطابقة منتجات الخزانات تحت الضغط (تتضمن جدول بيانات المنتج، انظر المرفق ب)، ووثائق إثبات جودة المنتج (تشمل شهادات جودة المواد المستخدمة في الأجزاء الرئيسية التي تتعرض للضغط، وقائمة المواد، وخطة الجودة أو خطة الفحص، وتقرير فحص الأبعاد الهيكلية، وسجلات اللحام، وتقارير الفحص غير المدمر، وتقارير المعالجة الحرارية مع الرسوم البيانية الآلية، بالإضافة إلى تقارير اختبار المتانة تحت الضغط وتقارير اختبار التسرب، إلخ)، بالإضافة إلى نسخ من ملصقات المنتج أو صور مصورة لها ; (3) شهادة الإشراف والفحص لتصنيع المعدات الخاصة ; (4) وثائق تصميم الخزانات تحت الضغط. 4.1.4.2 بيانات المنتجات المتعلقة بالأغلفة والقطع المصبوبة: يجب على الجهة المصنعة للأغلفة والقطع المصبوبة وغيرها من المكونات التي تتعرض للضغط في الخزانات، أن تزود الجهة المستوردة بوثائق تثبت جودة هذه المكونات. 4.1.4.3 وثائق الانتهاء من عملية اللحام في الموقع
4.1.5 بطاقة المنتج: يجب على وحدة التصنيع تركيب بطاقة المنتج في مكان بارز على الخزانات تحت الضغط. يجب أن تكون البطاقات المعلوماتية باللغة الصينية (ويمكن، عند الضرورة، استخدام اللغتين الصينية والإنجليزية معًا)، بالإضافة إلى استخدام الوحدات الدولية (انظر المرفق ج لمعرفة تنسيق بطاقات المنتجات). 4.1.6 تعديلات التصميم: يجب على وحدة التصنيع، عند إجراء أي تعديلات على مستندات التصميم الأصلية، الحصول على وثيقة مكتوبة من وحدة التصميم الأصلية تفيد بالموافقة على هذه التعديلات، كما يجب تسجيل التغييرات التي تم إجراؤها بشكل مفصل.