2016-07-12View Original

Thread Content

¿Es viable colocar la barrera de seguridad dentro de un gabinete a presión positiva a prueba de explosiones, o en un gabinete a prueba de explosiones, situados en una zona a prueba de explosiones? ¿Hay alguna base para ello?
Reply #22016-07-12
El gabinete a prueba de explosiones también se considera una zona segura; es necesario instalar barreras de seguridad entre los instrumentos que no son intrínsecamente seguros y aquellos que sí lo son, dentro del gabinete.
Reply #32016-07-12
No, porque la barrera de seguridad debe colocarse en la zona segura. Si se requiere seguridad intrínseca contra explosiones, las demás formas de protección contra explosiones no son válidas.
Reply #42016-07-12
¿El gabinete a prueba de explosiones no cuenta como zona segura? ¿Qué norma dice explícitamente que no se puede?
Reply #52016-07-13
La protección contra explosiones por presión positiva y la aislamiento eléctrico son dos formas de protección contra explosiones. Dentro de las cajas a prueba de explosiones se colocan fuentes de alimentación con conmutador; por supuesto, no hay ningún problema con las barreras de seguridad.
Reply #62016-07-13
¿Se colocan los gabinetes a prueba de explosiones en zonas peligrosas? Incluso si se considera que el interior del gabinete a prueba de explosiones es una zona segura, mientras que su exterior es una zona peligrosa, las líneas que provienen de la sala de control central también son líneas no intrínsecamente seguras. En resumen, no funciona la solución de colocar la barrera de seguridad dentro de un gabinete a presión positiva o de tipo a prueba de explosiones, con dicho gabinete ubicado en una zona a prueba de explosiones ¡
Reply #72016-07-13
Este esquema es viable. Hay un ejemplo sencillo: en una planta petroquímica, los tanques utilizan un medidor de nivel por radar fabricado por Emerson. El propio medidor está diseñado para ser a prueba de explosiones. Sin embargo, el indicador que se encuentra junto al tanque es de tipo intrínsecamente seguro; esto se logra mediante la inclusión de una barrera de seguridad dentro de la carcasa a prueba de explosiones del medidor de nivel por radar. La señal pasa a través de esta barrera antes de llegar al indicador. Se trata, por lo tanto, de un circuito intrínsecamente seguro. En cambio, la señal que va hacia la sala de control no pasa por ninguna barrera de seguridad; ese circuito está diseñado para ser a prueba de explosiones.
Reply #82016-07-13
Tanto en los armarios de control ubicados en el sitio como en aquellos que se encuentran detrás de los paneles de control en la sala de control, es necesario procurar que haya una ventilación a presión positiva. Esto forma parte de las verificaciones de seguridad que realizamos en nuestra empresa. No recuerdo en qué normativa se especifica este requisito
Reply #92016-07-19
Hasta ahora no hay normas claras que digan si está permitido o no; todos deben tener cuidado.
Reply #102016-07-21
Apoyo esa opinión. Además, los gabinetes a prueba de explosiones se colocan en zonas peligrosas. Aunque normalmente se puede considerar que el interior de estos gabinetes es una zona segura, no es posible que permanezcan cerrados para siempre. Al abrirlos, ¿no se encuentran entonces en una zona peligrosa?
Reply #112016-07-27
Propietario del post, hay una pregunta que deberías considerar: si crees que el gabinete a prueba de explosiones es una zona segura, ¿por qué necesitas entonces usar barreras de seguridad?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.