Die Installationsfirma hat beim Verlegen der Kabel die Leitungen falsch angeordnet – die elektrischen Signale vom MCC zum DCS (Betrieb, Stopp, Fehler, Stromstärke) wurden als Temperaturkompensationskabel verlegt. Kann man das verwenden? Die Länge beträgt etwa 30 M pro Stück.
Klar, kein Problem. Es wird nur etwas Draht verschwendet, aber man kann ihn als Ersatzdraht verwenden:lol
Wenn die Kompensationsschleife als gewöhnliche Leitung verwendet wird, ist das gleichbedeutend damit, dass ein Thermoelement in die Schaltung eingefügt wird. Wenn es an den Enden der Kompensationsschleife eine Temperaturdifferenz gibt, entsteht ein Thermoeffekt. Dadurch entstehen zusätzliche Fehler bei der Übertragung der Steuersignale, was wiederum zu Fehlern in der Anzeige führt; Wenn es als Stromquelle verwendet wird, führt die hohe Widerstandswert dazu, dass stark Wärme entsteht, was zu Unfällen führen kann~~~
Starten, Stoppen, Fehler – das sind Signale im binären Bereich. Selbst wenn bei den Kompensationsschleifen ein Thermoeffekt entsteht, liegt dieser im mV-Bereich und hat somit keine Auswirkungen. Der Stromsignalfluss hat auch keinen Einfluss – es handelt sich schließlich nur um 4–20 mA. Wie kann da Wärme entstehen? :Lol, wenn es falsch platziert ist, nutze es einfach – kein Problem.
Wenn die Stromversorgung digital ist, gibt es kein Problem
Auf keinen Fall. Das Material der Temperaturkompensationsleitungen besteht nicht nur aus Kupfer – es kann daher nicht ersetzt werden
Nach den nationalen Standards gibt es 7 Klassifikationsnummern für Ausgleichsleitungen. Mit Ausnahme der Kompensationsschläuche für die Elektrodenarten B, R und S3, die aus den entsprechenden Kupferdrähten bestehen, weisen die Kompensationsschläuche der anderen 4 Elektrodenarten im Grunde denselben Materialaufbau auf. Der Unterschied liegt in dem Anteil der Metallbestandteile. Daher können nur die ersten 3 Arten von Kompensationsleitungen im Grunde genommen zur Übertragung von elektrischen Signalen verwendet werden. Die anderen 4 Arten von Kompensationsleitungen dürfen auf keinen Fall als gewöhnliche Leitungen eingesetzt werden.
Damit gibt es kein Problem, es funktioniert im Grunde einwandfrei. Der innere Widerstand ist bereits sehr gering, und die Abschirmwirkung ist ebenfalls gut. Außerdem beträgt die Länge nur 30 m – man kann es bedenkenlos verwenden