Dieser Beitrag wurde zuletzt von Lila Sonne am 20.7.2016 um 13:03 bearbeitet. Der Motor weist dem DCS nur einen Zustandsindikator für den Schalter auf: An ist 1, Aus ist 0. Was jetzt zu tun ist: Wenn der Motor von „An“ auf „Aus“ geschaltet wird, soll eine Leuchtsignale sowie ein Alarm ausgelöst werden – und dieser Zustand soll beibehalten werden. Der Alarm soll erst dann verschwinden, wenn er manuell deaktiviert wird. Auslösung am Fallende, ansonsten keine Alarmierung. Wie macht man das?
Bezieht sich die Bezeichnung „Lichtsignal zur Alarmierung“ auf eine physische Alarmlampe? Es scheint sich um ein Projekt für eine Kraftwerk zu handeln. Um das zu erreichen, was Sie erwähnt haben, kann man den Abfall der Spannung mit einem HSDOWN überwachen, anschließend mit einem RS-Flip-Flop speichern und dazu noch einen Reset-Knopf verwenden.
Wenn der Motor von an auf aus geschaltet wird, gibt es eine Leuchtsignale sowie einen Alarm, der bestehen bleibt. Der Alarm wird erst beseitigt, wenn er manuell deaktiviert wird. Auslösung am Fallende, ansonsten keine Alarmierung. Wie macht man das? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fügen Sie im Steuerstand einen Programmabschnitt hinzu, der beim Fallende des Signals für den Motorbetrieb den Flip-Flop setzt und den Flip-Flop per manueller Anweisung zurücksetzt