¿Cuáles podrían ser las causas de las grandes fluctuaciones en el caudal de la bomba de combustible? Por favor, que los mayores me lo indiquen
Los nuestros también presentan fluctuaciones de unas dos toneladas. Primero, se trata de la calibración del medidor de caudal. Segundo, se verifica si el caudal alcanza el valor diseñado para la bomba de líquido pobre; si está cerca de ese valor, no es necesario utilizar un caudal tan alto, y se puede usar la configuración de caudal mínimo. Tercero, se comprueba si hay algún problema con la bomba. Cuarto, se verifica si hay fluctuaciones en la presión de la torre de desulfurización, para poder reaccionar de inmediato ante dichas fluctuaciones
Senior, por el momento, la inspección del disco de la bomba y del eje indica que todo está normal ¡Una vez que se redirigió al bomba de reserva, el caudal se estabilizó!
El medidor de caudal debería estar bien; es un medidor a distancia, no hay uno en el sitio.
Entonces, revise bien la bomba. Si la bomba está bien, entonces revise el filtro de entrada de la misma. Dado que el cambio de bomba no causó problemas, parece que es la bomba original la que tiene un problema. Le recomiendo que llame al fabricante para que la revise. Además, lo que quiero decir es que se debe ajustar el medidor de flujo; los medidores de flujo no miden el flujo en el lugar donde ocurre, sino desde una distancia ¡Una vez que se confirme que la tabla está bien, entonces busque otras causas!