Thread Content
Si la interfaz eléctrica para la introducción del cable de los instrumentos a prueba de explosiones es, por ejemplo, 1/2” NPT(F), ¿contarán los instrumentos por sí mismos con juntas a prueba de explosiones? Para sellos a prueba de explosiones. Todavía no hay junta de sellado; ¿se necesita un conector de sellado a prueba de explosiones, combinado con un tubo flexible también a prueba de explosiones, para lograr el sellado? Por ejemplo, en las cajas de conexión a prueba de explosiones, por lo general se utilizan conectores herméticos a prueba de explosiones. En ese caso, ¿solo es necesario utilizar tubos flexibles a prueba de explosiones? Hoy, el fabricante de equipos a prueba de explosiones me hizo una pregunta: ya que se trata de instrumentos a prueba de explosiones, deberían venir equipados con juntas de sellado; así, al presionarlas directamente, se lograría el sellado. ¿Por qué entonces es necesario utilizar conectores de sellado a prueba de explosiones? Por lo tanto, la pregunta clave es: ¿todos los instrumentos a prueba de explosiones cuentan con juntas de sellado?
Jeje~ Qué miedo, no sé qué hacer cuando no entiendo algo~:L
Según mi entendimiento, los instrumentos a prueba de explosiones no cuentan con conexiones selladas. Por “instrumentos a prueba de explosiones” se entiende que el propio instrumento cumple con cierto nivel de resistencia a las explosiones. Si se utiliza tubería flexible a prueba de explosiones, entonces no es necesario contar con conexiones selladas. Por supuesto, si no se utiliza dicha tubería flexible, sí se necesitan conexiones selladas, además de aplicar masilla a prueba de explosiones.
¡Gracias por el post de apoyo! O mejor, di cinco centavos más; aunque es un problema pequeño, no hay muchas personas en el foro que lo entiendan.
¿Alguien más quiere discutir este tema?
De hecho, tanto las mangueras flexibles a prueba de explosiones como las conexiones herméticas para cables a prueba de explosiones (las conexiones herméticas para cables también se conocen como “grlan”; en inglés, Cable Gland) vienen equipadas con juntas herméticas a prueba de explosiones. Es decir, si no se desea que el fabricante del instrumento incluya dichas juntas herméticas y se decide adquirir las mangueras flexibles o las conexiones herméticas por separado, no es importante que el propio instrumento cuente o no con juntas herméticas a prueba de explosiones. Sin embargo, como las conexiones eléctricas de los instrumentos deben estar selladas al momento de su fabricación, algunos fabricantes optan por utilizar un sencillo elemento de plástico junto con un anillo de sellado para sellar dichas conexiones. Pero este anillo de sellado no necesariamente es adecuado para la manguera a prueba de explosiones o el conector correspondientes al instrumento. Además, una pequeña corrección para el cuarto piso: las conexiones herméticas para cables a prueba de explosiones se sellan y protegen gracias a los anillos de sellado correspondientes. En cambio, la masilla a prueba de explosiones se utiliza en aquellos casos en los que no existen tales conexiones herméticas, como en los pasillos de cableado que entran y salen de los edificios, o en los tubos de paso sin conexiones herméticas, así como en los cables que se encuentran dentro de dichos tubos.
En cuanto a la protección contra explosiones, si hay algo que necesite aclarar, tengo aquí a un especialista en este campo (el director Chen del Instituto de Protección contra Explosiones de Nanyang); espero que pueda ayudarlo
Creo que no tengo la razón. Cuando se utilizan conectores herméticos, el tramo del cable que va hasta el tubo de protección debe recubrirse con masilla a prueba de explosiones; de lo contrario, con el paso del tiempo, la abertura del tubo de protección se desgastará e incluso podría romper el cable
Consulte las normas: la «GB 3836.2-2010 Entornos explosivos, Parte 2» y la «GB 50093-2013» contienen todas las respuestas sobre este tema.
Lo que dices no tiene nada que ver con la protección contra explosiones; se trata simplemente de un problema de protección de los cables. En los manuales de instalación de sistemas de control automático se exige el uso de protectores para los cables. Sin embargo, en muchos lugares se utiliza masilla a prueba de explosiones en su lugar
No tiene nada que ver con la resistencia a las explosiones. Uso esta masilla a prueba de explosiones para evitar que los cables se dañen gravemente al ser tirados