La norma GB50183 exige la instalación de dispositivos de eliminación de electricidad estática fuera de las puertas de las salas de bombas. No se sabe si también se requiere su instalación dentro de dichas salas.
También es necesario instalar dispositivos de eliminación de electricidad estática
Por lo general, esto se logra cuando una persona entra en el lugar donde se encuentra el dispositivo y elimina la electricidad estática de su cuerpo. Como muchas veces está en la entrada de la escalera inclinada.
GB50074-2002 “Normas para el diseño de almacenes de petróleo”, artículo 14.3.13: Dado que es muy común que las personas usen ropa hecha de telas sintéticas, estas telas generan fácilmente electricidad estática, la cual a menudo se acumula en el cuerpo humano. Para evitar las chispas que pueden generarse por la electrostática, es necesario instalar dispositivos para eliminar la electricidad estática en el cuerpo humano en las escaleras mecánicas o en las entradas de las áreas donde se encuentran las bombas de queroseno, en la parte superior de los tanques de queroseno, en las plataformas de trabajo relacionadas con el queroseno, así como en las zonas con riesgo de explosión. Por lo tanto, basta con instalarlo en la entrada ;
Aquí está claro que se trata de una sala de bombas; no sé si también se necesita un cobertizo para las bombas
Es necesario instalarlo en todas las zonas de equipos al aire libre. La cabina de bombas, al ser una zona de equipos semial aire libre, también requiere instalación.