Tengo un circuito de aire que no puedo conectar

2016-08-13View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por Red Shellfish el 13-8-2016 a las 09:03. Se trata de una válvula de un solo efecto, equipada con un solenoide y un posicionador. El sistema funciona correctamente: cuando el solenoide está activo, la palanca se cierra. En ese momento, se puede ajustar el ángulo de apertura de la palanca mediante el posicionador. Cuando el solenoide deja de funcionar, la palanca se abre. ¿Cómo se debe conectar todo esto? Primero, no se debe enviar señal alguna al posicionador; el solenoide debe poder controlar por sí solo la apertura y cierre de la válvula
Reply #22016-08-13
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 13-8-2016 a las 09:06. Secuencia de conexión: localizador, válvula electromagnética (instalada en la línea de aire de salida del localizador), cilindro o cabeza de membrana. Además, esto debe ser una válvula de ventilación. Cuando la válvula electromagnética está activa, se suministra aire al cilindro o a la cabeza de membrana ; En caso de pérdida de energía, se interrumpe el suministro de aire al cilindro o a la cabeza de membrana desde el localizador; la salida de la válvula electromagnética se conecta con la vía de descarga.
Reply #32016-08-13
Este sistema de tuberías debería ser bastante simple, ¿no?
Reply #42016-08-13
La salida del localizador va a la válvula electromagnética, que es de tipo dos vías y tres posiciones, con paso de corriente. La salida de la válvula electromagnética se conecta a la entrada de aire del lado del actuador que cierra.
Reply #52016-08-13
Si el localizador no cuenta con suministro de aire, la válvula electromagnética no podrá cerrarse
Reply #62016-08-13
Si el localizador no envía señales, entonces la válvula electromagnética tampoco funcionará, ¿verdad?
Reply #72016-08-13
Este mensaje fue modificado por última vez por ylb913 el 13-8-2016 a las 09:25. 1. En condiciones normales, esta válvula (o obturador) es controlada por un posicionador. Solo cuando es necesario se utiliza una válvula electromagnética para interrumpir rápidamente el flujo de aire. Independientemente del grado de apertura del obturador, la válvula se abrirá rápidamente gracias a esta válvula electromagnética. La función principal de esta válvula electromagnética es permitir que la válvula se abra más rápido que con el uso del posicionador; además, facilita la configuración de sistemas de seguridad. 2. Los localizadores ya no generan presión de aire, por lo que las válvulas electromagnéticas dejan de funcionar. En este caso, las válvulas solo pueden permanecer en su estado natural de cierre, tal como estaban al momento de su fabricación.
Reply #82016-12-05
Tu solicitud consiste en que la válvula se abra en caso de falta de presión o de energía; basta con que falte una de estas señales para que la válvula se abra. Hay un problema en la descripción de tu segunda oración. Lo que quieres decir es que se debe establecer el posicionador en el 0%, para que la válvula pueda abrirse y cerrarse mediante la válvula electromagnética. Eso es posible: cuando la válvula electromagnética pierde energía, la válvula se abre por la fuerza del resorte; cuando la válvula electromagnética recibe energía, la válvula se cierra

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.