Thread Content
Estimados profesores, quisiera consultarles sobre el problema de las barreras de aislamiento. Entiendo cómo se conectan las barreras de aislamiento, pero algunas barreras cuentan con su propio sistema de distribución de energía. ¿Este tipo de sistema de distribución entra en conflicto con el sistema de distribución de energía de las tarjetas DCS? ¿No es necesario distribuir la energía al mismo tiempo?
Este mensaje fue editado por última vez por ssln123 el 16-8-2016 a las 09:36. Si la alimentación de los instrumentos en campo se proporciona a través de una barrera de aislamiento, entonces no es necesario suministrar energía a las tarjetas DCS. No hay necesidad de preocuparse; si se suministra energía a ambos lados, o bien el sistema no funcionará correctamente, o bien se dañarán algunos componentes. Es necesario distinguir entre la fuente de alimentación para el funcionamiento de la tarjeta DCS y la fuente de alimentación que se utiliza para suministrar energía desde el exterior. En el caso del sistema de control central, son los puentes de conexión presentes en la tarjeta los que determinan si se utilizará o no una fuente de alimentación externa.
Si los instrumentos de dos líneas se conectan a una barrera de seguridad, esta es la que les suministra energía. La señal activa pasa a través de la barrera de seguridad y se convierte en una señal pasiva, la cual luego llega al dispositivo correspondiente. Si no se llega a la barrera de seguridad, los instrumentos de dos cables reciben alimentación a través de un módulo especial; la señal es activa ; Los instrumentos de cuatro cables requieren alimentación adicional; la señal es pasiva.
Mm, Yokogawa también está con los puenteadores de tarjetas