El COD del agua de circulación en nuestra empresa ha estado elevado últimamente. Mantenerlo alrededor de 40 mg/L. El COD que puede ser reabastecido con agua es muy bajo, y con frecuencia se encuentra en un nivel indetectable. Tampoco se detectaron fugas en el dispositivo
Pueden haber 3 razones: la primera es que el contenido de COD en el agua es superior al límite permitido; En segundo lugar, los hongos no están bien controlados ; En tercer lugar, existe la posibilidad de fugas. La solución, en este caso, es tratar el agua que se va a añadir, antes de utilizarla ; Incluso si el CODD del agua de reabastecimiento acaba de cumplir con los estándares, al entrar en el sistema de agua en circulación y ser concentrada, el COD superará los límites permitidos ; Si se trata del segundo tipo, es necesario aumentar la cantidad de agentes fungicidas oxidantes o no oxidantes, a fin de controlar las algas en el sistema de agua en circulación. Tercero, ¿su bomba está refrigerada con agua de circulación? ¿Existe la posibilidad de fugas? ¿Se ha revisado? ¿Se ha verificado detenidamente todos los equipos que utilizan agua de circulación para el intercambio de calor, refrigeración por aceite, etc.?
Debería haber una fuga; es necesario realizar pruebas de COD en las tuberías de retorno del agua de circulación en cada dispositivo. Además, se exige que cada dispositivo sea inspeccionado detenidamente. A menudo, no se puede determinar la causa en una sola inspección
¿A qué nivel mantienes tu factor de concentración?
COD representa el contenido de materia orgánica; las sustancias orgánicas como la suciedad oleosa, el metanol y los alquenos pueden causar valores muy elevados
Eso, por el momento, no se ha detectado. La próxima semana revisaré todos los enfriadores por refrigeración líquida.
El análisis está muy bien hecho; solo falta verificar todos los lugares donde hay aceite. Ya se ha revisado el metanol y no se han encontrado fugas. Pero, por lo general, cuando hay una fuga en un enfriador de aceite, primero hay un cambio en el nivel del líquido… La semana que viene tomaré muestras de todo para realizar un análisis y confirmarlo.
Mira la presión del aceite y la presión del agua de circulación; fíjate en cómo están conectadas
Si lo mantengo entre 7 y 8, el COD ya estará alrededor de 40