Thread Content
Es steht ein Yokogawa EJA-Doppel-Flansch-Sender zur Messung der Füllhöhe von zwei Flüssigkeiten mit Dichten von jeweils 567 kg/m³ und 956 kg/m³ zur Verfügung. Wie werden bei einer Höhe von 1400 mm die oberen und unteren Grenzen für die Messung festgelegt? Danke!
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 2016-8-23 06:54 bearbeitet. Es handelt sich um einen Doppel-Flansch-Sender zur Messung des Füllstands. Die Dichten der beiden Flüssigkeiten betragen ρ leicht = 567 kg/m³ und ρ schwer = 956 kg/m³. Die Höhe beträgt 1400 mm. 1. Die Untergrenze (0 Punkte) bedeutet, dass der gesamte Messbereich mit einem Medium von geringer Dichte gefüllt ist. Das entspricht 1400 * 0,567 = 793,8 Millimeter Wassersäule. Multipliziert man das mit 9,8, erhält man 7779 Pa. ——In der Praxis wird meist ein Algorithmus wie ρgH verwendet, wobei die Einheit für ρ in kg/m³ und die für die Höhe H in Metern angegeben wird. 567*9,8*1,4=7779 Pa – das Ergebnis ist dasselbe. Obergrenze (100 %): Im gesamten Messbereich ist das Medium von hoher Dichte vorhanden; = 956 * 9,8 * 1,4 = 13.116 Pa. 2. Dann muss bei der Messung des Füllstands (der Grenzposition) mit doppelten Flanschen eine negative Verschiebung vorliegen. (1) Für die Messung des Flüssigkeitsspiegels beträgt der negative Verschiebungswert ρ_füllgH. Dabei ist „ρ_füll“ die Dichte der in den Doppel-Flanschen enthaltenen Flüssigkeit – beispielsweise Silikonöl. H entspricht 1,4 Metern am vollständigen Messbereich. Die Einheit von ρ_füllgh ist ebenfalls Pa. (2) Für die Messung der Grenzposition beträgt die negative Verschiebungsgröße (ρ_voll – ρ_leicht)·gH.
Vielen Dank, ich habe es gelernt! ! ! ! ! ! ! ! !
Ich frage mal: Ich arbeite im Bereich der Prozesssteuerung. Muss bei der Einstellung der Anzeige sowohl die positive als auch die negative Seite vollständig mit dem Material bedeckt sein? Kann man die Anzeige auch einstellen, wenn der Behälter leer ist? Unsere Anlage verfügt auch über einen Doppelhalbinterfacedetektor. Die Bediener haben ihn bisher nicht richtig eingestellt – es ist notwendig, erst Materialien unterschiedlicher Dichte in den Tank zu füllen, bevor man ihn einstellen kann. Gibt es dafür eine Begründung? ? ?
Nicht nötig – man kann es auch mit leerem Raum einstellen. Allerdings gibt es nach der Einstellung etwas Abweichung. Wenn der leichte und der schwere Medium vollständig gefüllt sind, kann man es erneut einstellen
Abweichung zwischen dem theoretischen Wert und dem tatsächlichen Wert. Natürlich kann diese Abweichung vernachlässigt werden, wenn keine hohen Anforderungen gestellt werden
Man muss den Behälter mit Flüssigkeit füllen, um Doppel-Flansche verwenden zu können. Wenn man die Methode mit Wasser anwendet, kann man so die Höhe der Flüssigkeit ermitteln
Es gibt Software, die das direkt berechnet – man würde sonst vor Müdigkeit umkommen.